توجد مضختان دورانيتان في فرن التسخين، واحدة قيد الاستخدام وواحدة في وضع الاستعداد. عادة، واحد فقط قيد التشغيل. إذا كان كلاهما يعملان في نفس الوقت، فهل سيزداد الرفع؟ من فضلك قل لي أيها المعلمون
سيزيد معدل التدفق ولكن ليس الرأس ما لم يتم توصيل مضختين على التوالي.
تعمل المضخات المتصلة على التوازي على زيادة التدفق، بينما تعمل المضخات المتصلة على التوالي على زيادة الرفع. لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال في حالتك.
يتم توصيل واحد احتياطي والآخر قيد الاستخدام بالتوازي. إن بدء تشغيلها في نفس الوقت لا يؤدي إلا إلى زيادة معدل التدفق، ولكن معدل التدفق أكبر من معدل التدفق لوحدة واحدة وأقل من مجموع معدلات التدفق للوحدتين. يمكن للتوصيل المتسلسل أن يزيد الرأس فقط، لكن الرأس أكبر من وحدة واحدة ولكنه أقل من مجموع الوحدتين.
يزداد الرأس قليلاً أثناء التشغيل المتوازي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التدفق.
إنه يزيد فقط من معدل التدفق، لكنه لا يزيد من الرأس.
يتم استخدام مضخة واحدة والأخرى في وضع الاستعداد، وجميعها متصلة بالتوازي. عندما لا يكون معدل التدفق كافيا، يمكن تشغيل مضختين.
شكرًا لك! لماذا يكون قطر الأنبوب عند مخرج المضخة أكبر من قطر مدخل المضخة؟
هل يجب توصيل المضختين المتصلتين بالتوازي على التوالي دون أن تتحركا، أم يجب أن تكونا متباعدتين؟
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة WSRYLONG في 14-12-2015 09:18 إذا ظل معدل التدفق لوحدة واحدة كما هو، فسوف يزيد الرأس. ترتبط الزيادة المحددة بمنحنى أداء المضخة. كلما كان الطرف الأيسر للنقطة المقدرة أكثر انحدارًا، زادت الزيادة.; إذا بقي خط الأنابيب دون تغيير، فإن معدل التدفق سيكون أكبر من معدل تدفق وحدة واحدة وأقل من مجموع معدلات التدفق للوحدتين، وسيكون الرأس أعلى قليلاً من الأصل.