Является ли сигнал, выходящий от двухпроводного трансмиттера, активным или пассивным? Я поискал информацию на Baidu — кто-то говорит, что это активный сигнал, а кто-то — пассивный. Это же ненаучно. Я думаю, что это активный тип, но профессионалы утверждают, что это пассивный. :головокружение:
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Единственный розмарин» 15.12.2015 в 21:28. Сигнал должен быть активным; при отсутствии питания следует использовать генератор сигналов, чтобы получить активный сигнал В нормальных условиях передаются пассивные сигналы. Не знаю, правильно ли?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lotos1987 15.12.2015 в 21:45. Термины «активный» и «пассивный» относятся к DCS; различие между ними определяется способом питания. Полевые приборы с двухпроводной схемой требуют от карточек DCS подачи питания 24 В; для DCS такие приборы представляют собой пассивные сигналы ; Прибор с четырьмя проводами имеет собственное питание 24 В и не требует дополнительных карт DCS; для DCS он представляет собой активный сигнал.
Активные и пассивные: с точки зрения места установки, приборы, имеющие отдельное питание, являются активными; если же у них нет отдельного питания, они считаются пассивными
У сигнала, конечно, есть отправитель и приемник. Пассивный сигнал — это сигнал, в котором отсутствует собственный источник питания; для его работы необходимо внешнее питание. Этот «внешний» источник может быть устройством приема сигнала, либо третьей стороной, находящейся вне устройства передачи и приема ; Активный сигнал — это сигнал, в котором имеется собственный источник питания, и внешнее питание не требуется ; Например, для сигнала 4–20 мА/дС трансмиттеры двухпроводной схемы являются пассивными устройствами; им необходимо питание от приемного устройства или от третьих сторон, таких как защитные устройства или распределители питания. Если ошибочно считать их активными устройствами и не обеспечить их питанием, то в цепи не будет питания, и сигнал 4–20 мА/дС не будет генерироваться ; Например, имеется сигнал 4–20 мА/дС, который является активным сигналом. Если его ошибочно считать пассивным сигналом и в цепи подключить источник питания, то в цепи появятся два источника питания, из-за чего сигнал в цепи станет нестабильным, и она перестанет работать.
Этот вопрос не следует задавать в такой форме. Если всё же хочется его задать, то можно сказать, что речь идет о устройствах пассивного типа. Ведь если отсоединить кабели и использовать мультиметр для проверки наличия сигнала 4–20 мА на терминалах передатчика, то результатом будет отсутствие сигнала. Следовательно, передатчики с двумя проводами, а также другие измерительные устройства, являются устройствами пассивного типа.