Прочитал посты о активных и пассивных сигналах — остался в недоумении, прошу разъяснений.

2015-12-15View Original

Thread Content

Является ли сигнал, выходящий от двухпроводного трансмиттера, активным или пассивным? Я поискал информацию на Baidu — кто-то говорит, что это активный сигнал, а кто-то — пассивный. Это же ненаучно. Я думаю, что это активный тип, но профессионалы утверждают, что это пассивный. :головокружение:
Reply #22015-12-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Единственный розмарин» 15.12.2015 в 21:28. Сигнал должен быть активным; при отсутствии питания следует использовать генератор сигналов, чтобы получить активный сигнал В нормальных условиях передаются пассивные сигналы. Не знаю, правильно ли?
Reply #32015-12-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lotos1987 15.12.2015 в 21:45. Термины «активный» и «пассивный» относятся к DCS; различие между ними определяется способом питания. Полевые приборы с двухпроводной схемой требуют от карточек DCS подачи питания 24 В; для DCS такие приборы представляют собой пассивные сигналы ; Прибор с четырьмя проводами имеет собственное питание 24 В и не требует дополнительных карт DCS; для DCS он представляет собой активный сигнал.
Reply #42015-12-15
Активные и пассивные: с точки зрения места установки, приборы, имеющие отдельное питание, являются активными; если же у них нет отдельного питания, они считаются пассивными
Reply #52015-12-16
У сигнала, конечно, есть отправитель и приемник. Пассивный сигнал — это сигнал, в котором отсутствует собственный источник питания; для его работы необходимо внешнее питание. Этот «внешний» источник может быть устройством приема сигнала, либо третьей стороной, находящейся вне устройства передачи и приема ; Активный сигнал — это сигнал, в котором имеется собственный источник питания, и внешнее питание не требуется ; Например, для сигнала 4–20 мА/дС трансмиттеры двухпроводной схемы являются пассивными устройствами; им необходимо питание от приемного устройства или от третьих сторон, таких как защитные устройства или распределители питания. Если ошибочно считать их активными устройствами и не обеспечить их питанием, то в цепи не будет питания, и сигнал 4–20 мА/дС не будет генерироваться ; Например, имеется сигнал 4–20 мА/дС, который является активным сигналом. Если его ошибочно считать пассивным сигналом и в цепи подключить источник питания, то в цепи появятся два источника питания, из-за чего сигнал в цепи станет нестабильным, и она перестанет работать.
Reply #62018-12-16
Этот вопрос не следует задавать в такой форме. Если всё же хочется его задать, то можно сказать, что речь идет о устройствах пассивного типа. Ведь если отсоединить кабели и использовать мультиметр для проверки наличия сигнала 4–20 мА на терминалах передатчика, то результатом будет отсутствие сигнала. Следовательно, передатчики с двумя проводами, а также другие измерительные устройства, являются устройствами пассивного типа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.