На предприятии используется ультразвуковой датчик уровня модели fmu40 от компании E+H. В последние два дня он показывал постоянно растущий уровень жидкости. При осмотре датчика была обнаружена ошибка A641. В инструкции говорится, что происходит исчезновение эхо, но я не совсем понимаю, как с этим бороться. Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь разбирающийся :P
Исправление: код неисправности — E641
Довольно распространенным явлением является наличие конденсата среды на датчике. . Вы проверяли его, разобрав?
Разобрали, также протерли до чистоты — но сигнализация всё равно срабатывает
Дополню: измерительным средством является щелочной раствор, температура в резервуаре довольно высока, а количество пара велико. Кроме того, при проверке был обнаружен сигнал тревоги E661.
Нужно посмотреть, была ли раньше такая же высокая температура? Удавиться от такого количества пара? Если раньше этого не было, то вполне возможно, что это оказало влияние. У нас в организации тоже есть резервуары с щелочным раствором, и там также используется УФ-оборудование; наиболее распространенной проблемой является образование осадка.
661 — перегрев. . . Обычно при нормальной температуре и давлении используют ультразвук. . . Вероятно, датчик уже поврежден. . . Достаньте его, оставьте в офисе на день, затем включите питание и посмотрите, удается ли восстановить работу, направив его на стену. . . Рекомендуем вам перекупить выбранный вариант. . .
Устройство E+H с ультразвуковой технологией мне никогда не пригодилось — проблемы **.
Спасибо всем. После обсуждения с техническим персоналом было снижено количество пара. Теперь все работает нормально. Причиной неточных измерений было чрезмерное количество пара, из-за которого исчезали эхо-сигналы.