2015-12-19View Original

Thread Content

ما هو مفهوم ومبدأ التشغيل الآلي للشاشة السوداء في مصانع الكيماويات حاليًا؟
Reply #22015-12-20
لم يصدر أي إنذار على سطح المكتب، وبعد بضع دقائق تحول شاشة الكمبيوتر إلى اللون الأسود، في وضع التشغيل الأوتوماتيكي؛ وفي حال حدوث أي إنذار، يتم الخروج من وضع الشاشة السوداء. يمكن لوضع الشاشة السوداء اختبار جودة العمليات ومعدل الأتمتة وغيرها. يبدو أن العدد ليس كبيرًا في الوقت الحالي.
Reply #32015-12-20
ما هي الأنظمة أو البرامج التي يتكون منها؟
Reply #42015-12-22
يمكن محاولة نقل هذا المنشور إلى قسم البتروكيماويات، حيث تستخدم عدد قليل من شركات البتروكيماويات هذا النموذج حاليًا. الصناعات الأخرى غير مدركة.
Reply #52015-12-22
حسب ما أعرف، لم تتمكن أي جهة حتى الآن من تحقيق القيادة في ظروف شاشة سوداء بالفعل. ومن العوامل التي تؤثر على ذلك: تصميم نظام العدادات، وعملية الشراء، والتركيب (هل يتم وفقًا للمعايير أم لا)، والصيانة الدورية، ومستوى كفاءة المستخدمين، بالإضافة إلى تكوين وإعداد نظام DCS، وتصميم وتكوين نظام SIS. كما أن تنفيذ هذه الأنظمة يتطلب استثمارات كبيرة، ولا يمكن رؤية النتائج في فترة قصيرة، ولذلك لا يمكن تحقيق ذلك
Reply #62015-12-22
هناك تقنيات متطورة إلى حد كبير، وعمال ماهرون، بالإضافة إلى خبراء في البرمجة يتمتعون بمهارات عالية، ومعدات إنتاج ذات جودة موثوقة وأداء مستقر. من المتوقع أن يكون من الممكن تنفيذ عملية الشاشة السوداء.
Reply #72016-06-14
من وجهة نظر إعدادات النظام، في المراحل الأولى من تصميم المشروع، ماذا لو تم تحسين التصميم لتحقيق عملية تشغيل بشاشة سوداء؟
Reply #82016-06-15
المفتاح هو دقة وكمال منطق التحكم. من خلال أخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار قدر الإمكان ووضع خطط لها، يمكن تحقيق درجة عالية من الأتمتة، بحيث لا يكون هناك حاجة تقريبًا إلى تدخل بشري، أي التشغيل بدون وجود شاشة.
Reply #92016-06-15
هذا يتطلب مستوى عاليًا جدًا من الأتمتة، ومن الصعب تحقيق ذلك في صناعة الكيماويات. قد تكون بعض صناعات إنتاج الأغذية والأدوية في حالة أفضل.
Reply #102016-06-16
البروفيسور جين تشيبينغ من جامعة بكين للكيمياء والهندسة
Reply #112018-03-19
يشارك هذا المنشور مفهوم عملية إيقاف تشغيل شاشة DCS، بالإضافة إلى الشروط اللازمة لتنفيذ هذه العملية وخطط التعامل الطارئ مع حوادث إيقاف تشغيل شاشة DCS. يمكن من خلال عملية الشاشة السوداء في نظام DCS اختبار مؤشرات مثل جودة التشغيل اليومي للجهاز، ومستوى الأتمتة، وجودة أداء أنظمة القياس، ومستوى الصيانة اليومية لأنظمة التحكم، بالإضافة إلى ضبط وإعدادات نظام DCS، وتصميم وضبط أنظمة القياس الأمنية (SIS). عملية تعطيل الشاشة في نظام DCS هي إجراء طارئ يُستخدم عند حدوث أعطال معينة في النظام، وليست ضرورية للعمليات الطبيعية. لكن من خلال هذه العملية، يمكن فحص جودة العمليات اليومية للجهاز، ومستوى الأتمتة، وجودة أداء أنظمة القياس، ومستوى الصيانة اليومية لأنظمة التحكم، بالإضافة إلى إعدادات وتكوين نظام DCS، وتصميم وتكوين نظام الأجهزة الأمنية (SIS). يُعد تعديل معاملات PID وتحسين معدل التحكم الأوتوماتيكي للأجهزة من بين الوسائل المهمة لتحقيق عمليات التشغيل بدون شاشة في أنظمة DCS، كما أنه يُعد إجراءً أساسيًا فعالًا جدًا لضمان “الأمان والاستقرار والاستمرارية والكفاءة” في عمل الأجهزة، بالإضافة إلى أنه يوفر وقتًا ضروريًا للتعامل مع الأعطال الطارئة. شروط تشغيل الشاشة السوداء في نظام DCS: ① يجب أن يكون منطق التحكم في نظام DCS دقيقًا ومتكاملًا. ②تم تفعيل دوائر التحكم الأوتوماتيكية للجهاز بالكامل، وحالة التحكم جيدة. ③تم تفعيل أنظمة الربط بين الأجهزة بالكامل، وتعمل بشكل طبيعي. ④يجب أخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار قدر الإمكان، ووضع خطط لتحقيق درجة عالية من الأتمتة، بحيث لا يكون هناك حاجة تقريبًا إلى تدخل بشري. لكن عند حدوث ظاهرة شاشة DCS السوداء، يلزم التدخل اليدوي، ولا يمكن الاستغناء عن المشغل. خطة الطوارئ لحوادث انقطاع عرض الشاشة في نظام DCS: yunrun.com.cn/tech/1858.html. توجد عادةً خطط طوارئ مُعدة لمواجهة هذه الحوادث في أجهزة الإنتاج في مختلف الصناعات، ويمكن وصف المحتوى العام لهذه الخطط ببساطة كالتالي: ① أعراض الحادث: انقطاع عرض جزء من شاشة نظام DCS أو انقطاع العرض بالكامل. ②أسباب الحادث: عطل في الخوادم، انقطاع التيار الكهربائي عن محطات التشغيل، عطل في شاشات نظام DCS، عطل في وحدات KVM (محولات التحكم بين أجهزة الكمبيوتر)، إلخ. عند حدوث أعطال كبيرة في نظام التحكم DCS مثل عطل في وحدات التحكم أو شبكة الاتصالات الخاصة به، فإن عدم وجود شاشة عرض يجعل من المستحيل التعامل مع الوضع. ③إجراءات تقرير المعلومات الطارئة: يتم الإبلاغ وفقًا للإجراءات المحددة إلى رئيس الوردية، ومديري الورش، والمشرفين على التوزيع، وكبار مديري المصنع، مع الاتصال بفني أجهزة DCS لفحص الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ④إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة: إذا كان هناك على الأقل محطة تشغيل DCS واحدة تعمل بشكل طبيعي، فيجب على جميع الأفراد استخدام محطات التشغيل الطبيعية لمواصلة العمليات الإنتاجية ; إذا أصبحت جميع محطات تشغيل DCS عاجزة عن العمل، لكن محطات المهندسين أو محطات التطبيقات (OPC Server) لم تتأثر، فيمكن مراقبة المعايير الرئيسية للجهاز مؤقتًا من خلال المحطات العادية أو أنظمة المراقبة الخارجية.
Reply #122018-03-22
لقد اقترح مصنعنا أيضًا طريقة التشغيل بشاشة سوداء، لكن يبدو أن تطبيقها صعب
Reply #132018-03-22
تم طرح هذا المفهوم من أجل تحقيق استقرار العمليات، حيث يتطلب بشكل أساسي استقرار العمليات الإنتاجية وتحقيق التحكم الذاتي الكامل. في الواقع، فإن البرمجيات والأنظمة المستخدمة تعمل ضمن نظام DCS الخاص بالنفط الخام، ومبدأ عملها مشابه لمبدأ أنظمة التحكم الذاتي في الآلات المستخدمة في التبريد وضغط الهيدروجين، بالإضافة إلى شاشات اللمس؛ حيث يتم التدخل اليدوي عند حدوث أي مشاكل
Reply #142018-03-24
يمكن تحقيق أجهزة بسيطة مثل أجهزة فصل الغازات، أما الأجهزة الكيميائية المعقدة فهي في الأساس مجرد خدع لخداع الناس والحصول منهم على المال.
Reply #152018-03-29
من المتوقع أن يكون تحقيق ذلك صعبًا، تمامًا مثل المجتمعات الأيديولوجية. شخصيًا، أعتقد أنه لتحقيق التحكم الذاتي في عملية إيقاف الشاشة، يجب أن يكون المعدل مقاربًا لـ 100% على الأقل، وإلا فكيف يمكن الحديث عن إيقاف الشاشة؟ وإذا تمكنا فعلاً من تحقيق ذلك، فسيتعين تقليل عدد العاملين في هذه العملية!
Reply #162018-03-29
تشغيل الشاشة السوداء؟ ما مستوى الأتمتة؟
Reply #172018-03-30
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jlshnlhj في تاريخ 30-3-2018 الساعة 15:25. لا فائدة من وجود شاشة سوداء، فالشخص يظل مضطرًا للجلوس هناك، ومن المرجح ألا يُسمح له حتى باستخدام الهاتف.
Reply #182018-04-03
إذا تم تطبيق وضع الشاشة السوداء، فمن المؤكد أن ذلك سيقلل من عدد الأشخاص

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.