جميع أجهزة التحديد تحتوي على هذه الميزة، ويمكن ضبطها من خلال القائمة؛ حيث يمكن تغيير خصائص التدفق في القائمة بين خيارات مثل المئوية المتساوية، والخطي، والفتح السريع! تُحدد خصائص التدفق بناءً على رسم بياني لمنحنى التدفق. لدي سؤال، هل من الجيد إجراء هذا التعديل؟ إذا كان الأمر بهذه السهولة حقًا، فهل يعني ذلك أن اختيار الصمامات لا يتطلب التفكير في العديد من الجوانب؟ هل لدى أي منكم خبرة عملية في تعديل خصائص تدفق الصمامات؟ وبالنسبة للصمامات التي يمكن من خلالها تعديل خصائص التدفق، ما هي الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الصمام؟ وسيط العملية؟ زمن استجابة الصمام؟ الختم؟ تأثير الصمامات على التدفق؟ :P
هل تعديل خصائص الصمام لا يؤثر على أدائه الاستقراري (MTBF) وعمره الافتراضي؟
هذه خاصية تتعلق بتحكم الجهاز الموضعي، ولا علاقة لها بخصائص الصمام نفسه، إنها مختلفة!
يمكن لخصائص التدفق المحددة على جهاز التحديد أن تغير خصائص التدفق للصمام، لكنها لن تكون دقيقة مثل خصائص التدفق الخاصة بالصمام نفسه
يتم اختيار خصائص تدفق صمام التنظيم بناءً على نظام التحكم، وإذا لم تكن جودة التحكم الفعلية كافية، يتم إجراء التعديلات عبر جهاز التحديد.
أرجو من الخبراء التدخل للإجابة، أريد مثالًا في Hart حيث تختلف خصائص التدفق المختارة عن خصائص التدفق الفعلية للصمام :)
خصائص التدفق لدى صمام التنظيم نفسه تُحدد بواسطة تركيبة جزء الصمام، أما خصائص التدفق لدى جهاز التحكم فلا بد أنها ناتجة عن تعديل طريقة التحكم بالإشارات، هذا ما أعتقده. خصائص التدفق الخاصة بالصمام نفسه هي خصائص ثابتة، ويجب أن تظل كما هي ما دامت البنية لم تتضرر.
يتمتع موضع كواشف الصمامات بالقدرة على تغيير خصائص تدفق الصمامات التنظيمية. لكن في الاستخدام الفعلي، وخاصة أثناء التصميم، يجب تجنب استخدام هذه الميزة قدر الإمكان. يتم تغيير خصائص تدفق الصمام التنظيمي عن طريق موضعي الصمام، وذلك بتعديل العلاقة بين الإشارة والمسافة المقطوعة. أي أنه بعد استخدام وظيفة الموقع لتغيير خصائص تدفق الصمام التنظيمي، لن يكون هناك علاقة خطية بين إشارة الصمام التنظيمي ومسافة حركته. سيسبب ذلك بعض المشاكل في الصيانة والتعديل والإدارة. لذا، من الأفضل عدم استخدامه إن أمكن. إن تغيير خصائص تدفق الصمام التنظيمي باستخدام جهاز تحديد موضع الصمام هو حل مؤقت يُستخدم عند عدم وجود بدائل أخرى. في الواقع، لمجرد تحديد ما إذا كانت خصائص تدفق صمام التنظيم تتوافق مع متطلبات المعدات الصناعية، يلزم وجود مستوى عالٍ من المعرفة النظرية والخبرة. عادةً ما يتم التفكير في استخدامه فقط عندما تختلف خصائص التدفق والتصميم للصمام التنظيمي.
صمام التنظيم من النوع ذو النسبة المتساوية، وقد تم تحديد خصائص معالجة جزء الصمام بشكل شبه نهائي. إذا كانت هذه الخصائص تتوافق مع متطلبات العملية، فيجب اختيار خاصية الإخراج لجهاز تحديد موضع الصمام الذكي على أن تكون خطية. أنا متشكك قليلاً، لماذا لا يتم ضبطها على نفس نسبة التنظيم المستخدمة في الصمام نفسه؟ من يعرف، يرجى توضيح الأمر لي.
أعتقد شخصيًا أن الصمام كان من نوع EQ%، ويتم تعديله عبر جهاز التحديد. نواجه الكثير من هذه الحالات أثناء عملية الاختيار. لقد استشرت موردي أجهزة التحديد، ولم يتمكنوا من تقديم تفسير لذلك
هذا سؤال جيد، أنا أيضًا كنت مرتبكًا بشأنه طوال الوقت
من يستطيع أن يشرح هذه المسألة مرة أخرى؟