Thread Content
كيف يمكن تفسير عدم السماح بتركيب مضخات من الفئة أ في المستودعات المخصصة لتخزين المواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة الصارمة، وذلك لأنها تقع في غرف مختلفة داخل نفس المبنى؟
مضخة من الفئة أ؟ ما المقصود؟ أي قاعدة؟ أرسلها لأرى.
هل يتم تركيب المضخة داخل المستودع أم في خزان التخزين؟ ما الغرض من وجود مضخة داخل المستودع؟
يوجد مضخة داخل المستودع، وتقع الخزانات على بعد 12.5 مترًا
إنه مضخة مقاومة للانفجار. المسألة ليست في الضخ، بل في الموقع؛ هل يُسمح بوجوده في نفس المبنى مع مخازن المواد من الفئة أ؟ أين اللوائح؟
مضخة مقاومة للانفجار. المسألة ليست في الضخ، بل في الموقع؛ هل يمكن وضعه في نفس المبنى الذي توجد فيه مخازن البضائع من الفئة أ؟ أين اللوائح؟
كيف تفعل ذلك الآن؟ ؟ شكرًا
لا أجرؤ على وضع الضخ في مستودع من الفئة أ، في غرفة منفصلة، ولا أجرؤ أيضًا
كانت المستودعات من الفئة أ مخصصة في الأصل للتخزين فقط، ومن الأفضل وضعها في موقع منعزل نسبيًا. ونتيجة لذلك، تم وضع عدة مضخات داخله الآن. أصبح الأمر الآن مزيجًا من المستودع والمصنع في مكان واحد. لماذا يجب وضع المضخة بداخله؟
وفقًا لمعايير السلامة من الحرائق في تصميم المباني: تُعتبر غرف المضخات من الفئة أ مباني من الفئة أ. يجب ألا يقل المسافة بين المصانع من الفئة أ وغرف التخزين من الفئة أ عن 12 مترًا أو 15 مترًا. يمكن في المباني من الفئة أ أن يتم توفير مخزن وسطي فقط، لتخزين كمية تكفي ليوم وليلة
وفقًا لمعايير السلامة من الحرائق في تصميم المباني: تُعتبر غرف المضخات من الفئة أ مباني من الفئة أ. يجب ألا يقل المسافة بين المصانع من الفئة أ والمخازن من الفئة أ عن 12 مترًا أو 15 مترًا، الأمر واضح تمامًا!