Thread Content
هل لدى DCS تأثيرات إيجابية وسلبية؟ كيف يتم تعريفه؟ ما الفرق بين التأثير المباشر والتأثير العكسي للصمام؟
لدى نظام DCS تأثيرات إيجابية وسلبية، لكن ذلك يتعلق فقط بالمتحكم، ولا علاقة له بالصمامات الموجودة في الموقع. (http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html) بالنسبة لاتجاه عمل الصمامات في الموقع، وفقًا لموقع حدوث عطل الصمام، فإن إخراج أنظمة DCS عادةً ما يكون 4-20 مللي أمبير. وفي حالة فتح الصمام بسبب العطل، إذا لم يتم ضبط الجهاز الموجه على وضع العمل العكسي، فإن حركة جهاز التشغيل ستكون عكس إشارة التحكم تمامًا، لذلك من الضروري ضبطه على وضع العمل العكسي. في حالة الإغلاق بسبب العطل، لا حاجة لضبط أي إعدادات؛ فالحالة الافتراضية كافية، وهي تعمل بشكل صحيح.
الصمامات التي تعمل في حالة خطأ، لا يلزم بالضرورة تغيير اتجاه عمل جهاز التحكم؛ يمكن ضبط نظام DCS على وضع AO المعاكس، وبذلك يمكن تحقيق توافق بين قيم 0-100% في نظام DCS وقيم 0-100% لدى الصمامات في الموقع. هذه هي الطريقة المتبعة عادةً حالياً.
DCS هو جهاز التحكم، ويتم تحديده بناءً على خصائص الدائرة وخصائص فتح وإغلاق الصمامات.
يمكن في وحدة التحكم الموجودة ضمن نظام DCS تعيين الاتجاه الإيجابي أو السلبي، بالتزامن مع وظيفة فتح وإغلاق الصمامات، لتحقيق التغذية الراجعة السلبية في دائرة التحكم
يحتوي DCS على مخرجات إيجابية وسلبية؛ حيث يكون المخرج الإيجابي مقابل نطاق 4-20 بدرجة فتح تتراوح بين 0-100، أما المخرج السلبي فيكون مقابل نفس نطاق 4-20 بدرجة فتح تتراوح بين 100-0. التأثير المعاكس والمباشر للصمام (جهاز التشغيل) هو أنه عند زيادة الإشارة، ينخفض قضيب الصمام نحو الأسفل وهذا يُعد تأثيرًا معاكسًا، بينما عند زيادة الإشارة، يرتفع قضيب الصمام نحو الأعلى وهذا يُعد تأثيرًا مباشرًا. يمكنك النظر إلى صمام التحكم بالغشاء؛ حيث يدخل مصدر الغاز من الأعلى في حالة التأثير العكسي، ومن الأسفل في حالة التأثير المباشر.
في حالة الإغلاق بسبب العطل، لا حاجة لضبط أي إعدادات؛ فالحالة الافتراضية كافية، وهي تعمل بشكل صحيح. سؤال محترف جداً.
لدى نظام DCS تأثيرات إيجابية وسلبية، ويجب أن يكون نظام التحكم عبارة عن دائرة مغلقة ذات تغذية راجعة سلبية. عادةً، يتم تحديد طريقة عمل الصمامات أولاً، ثم يتم تشكيل دائرة مغلقة لتحديد التأثيرات الإيجابية والسلبية لنظام DCS.
يمكن لصلاحيات المشغل تعديل قوة الرد، أي ربط مقدار الإشارة بمقدار حركة الصمام
هكذا أفهم الأمر؛ فما يُسمى بالتأثيرات الإيجابية والسلبية لنظام DCS، في الحقيقة، يتحدد بناءً على شكل أجهزة التنظيم الناعمة الموجودة داخل النظام. في نافذة أجهزة التنظيم الناعمة، يتم تمثيل إشارات التحكم في الصمامات على شكل مخططات عمودية، حيث يكون 0% في الأسفل، و100% في الأعلى. وتمثل النسب المئوية مستوى فتح الصمام، أي النسبة المئوية لإشارة فتح الصمام. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الخرج للمنظم الناعم حاليًا 25%، فهذا يعني أن درجة فتح الصمام في الموقع يجب أن تكون 25%، وهو ما يتوافق مع قيمة إشارة التحكم والتي تبلغ 8 مللي أمبير. لكن الحالة الأصلية لصمامات التحكم في الموقع، أي حالة عطل الصمامات، يتم اختيارها بناءً على متطلبات الأمان في عملية التحكم. أما FO/FC فهو يتم اختياره بناءً على سلامة المعدات في حالة حدوث عطل. لذلك، تنقسم صمامات التحكم في الموقع إلى نوعين: صمامات التشغيل بالهواء، وصمامات الإغلاق بالهواء. على الرغم من أن القيمة النهائية لـ FO/FC لدى صمامات التحكم تتشكل من خلال تركيب الآلية التنفيذية وآلية التحكم، مما ينتج أربعة أوضاع، إلا أن آلية التحكم في معظم صمامات التحكم حاليًا، أي الجزء الداخلي للصمام، أصبحت ذات بنية معينة. وبالتالي، فإن قيمة FO/FC لدى صمامات التحكم تتوافق في الواقع مع الآلية التنفيذية للصمام؛ أي أن FO تعني صمامًا يغلق عند وصول الهواء، بينما FC تعني صمامًا يفتح عند وصول الهواء. نظرًا لأن إشارة التيار الصادرة عن نظام DCS لها علاقة واحدة فقط، حيث يتوافق 4-20 مللي أمبير مع درجة فتح الصمام، إلا أن الصمامات في الموقع تعمل بطريقتين؛ فالصمامات التي تعمل بالهواء تكون مغلقة تمامًا عند مستوى 4 مللي أمبير، وهو ما يتوافق مع الإشارة الصادرة من غرفة التحكم. أما صمام التحكم في الرياح، فهو يكون مفتوحًا تمامًا عند 4 مللي أمبير، وهو ما يتعارض تمامًا مع إشارة التيار القادمة من غرفة التحكم، ولذلك يوجد مشكلة في التوافق. في حالة أن درجة فتح الصمام التي يرغب نظام DCS في تحقيقها هي 25%، فإن إشارة التيار الناتجة تكون 8 مللي أمبير، وهو ما يتوافق تمامًا مع قدرة صمام التحكم في تدفق الهواء الموجود في الموقع على تحقيق درجة فتح 25%. لكن بالنسبة للموقع، فإن صمام التحكم في تدفق الهواء يعمل حاليًا عند نسبة فتح 75%، وهو ما يتعارض مع متطلبات التحكم الواردة من غرفة التحكم، لذا يلزم إجراء تحسينات. في مثل هذه الحالات، كان بإمكاننا سابقًا تحقيق ذلك عن طريق تغيير موضع جهاز تحديد موقع الصمام في الموقع نفسه، لكن استخدام وظيفة العمل بالاتجاهين في جهاز تحديد موقع الصمام لتحقيق هذه العلاقة لا يُعطي نتائج جيدة في التطبيقات العملية. والسبب ليس أن جهاز تحديد موقع الصمام غير قادر على تنفيذ هذه الوظيفة، بل لأن أعمال الصيانة اللاحقة قد تؤدي إلى حدوث أخطاء. فإذا تم ضبط جهاز تحديد موقع الصمام للعمل بالاتجاهين، فإن فنيي الصيانة غير المتمرسين قد يتسببون، أثناء استبدال جهاز تحديد موقع الصمام أو حتى فكه واستبداله في الموقع، في عدم قدرة الصمام على العمل بشكل صحيح، مما يزيد من صعوبة أعمال الصيانة. باختصار، المشكلة تكمن في أن قابلية استخدام جهاز تحديد موضع الصمامات في الموقع ضعيفة. ومن خلال تغيير الإعدادات الداخلية لنظام DCS، يمكن تغيير نوع التيار الخارج من المنظم الناعم، مما يؤدي إلى تغيير إشارة التحكم في الصمام التنظيمي، أي التحكم باتجاه الحركة، وبذلك يتم تحقيق نتيجة دائمة دون الحاجة إلى إعدادات إضافية على جهاز التحكم الميداني، كما لا يحدث فشل في عمل الصمام التنظيمي بسبب إعدادات خاطئة لجهاز التحكم الميداني، مما يزيد من معامل الأمان.