Thread Content
У DCS есть положительные и отрицательные эффекты? Как это определяется? В чем разница между прямым и обратным действием клапана?
У DCS есть положительное и отрицательное воздействие, причем это касается самого контроллера, а не насосных клапанов на площадке. (http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html) В зависимости от положения неисправности клапана, направление действия клапана на месте может меняться. Как правило, сигналы DCS имеют формат 4–20 мА. Если клапан должен быть открыт в случае неисправности, то при отсутствии настройки позиционера на обратное действие, действие исполнительного механизма будет противоположным к контрольному сигналу. Поэтому необходимо настроить позиционер на обратное действие. При отключении из-за неисправности настройки не требуются, значение по умолчанию уже подходит, и это будет действовать в положительном режиме.
Если клапан работает некорректно, не обязательно менять направление действия позиционера. На стороне DCS можно установить режим AO с инверсией сигнала; таким образом можно добиться соответствия значений от 0 до 100% в DCS значениям от 0 до 100% у физического клапана. Это является обычной практикой в настоящее время.
DCS — это контроллер, который определяется с учетом особенностей цепи и характеристик клапанов, открывающихся и закрывающихся под действием воздуха.
В контрольном модуле DCS можно настроить направление действия, в сочетании с режимом открытия/закрытия клапанов, что позволяет обеспечить обратную связь в контрольной схеме
У DCS есть положительный и отрицательный выходы: при положительном выходе значение 4–20 соответствует диапазону открывания 0–100, а при отрицательном выходе — диапазону 100–0. Обратное и прямое действие клапана (исполнительного механизма) заключается в следующем: при увеличении сигнала шток клапана опускается — это обратное действие; при увеличении сигнала шток клапана поднимается — это прямое действие. Вы можете посмотреть на регулирующий клапан с тонкой мембраной: при подаче газа сверху действие происходит обратное, а при подаче снизу — прямое.
При отключении из-за неисправности настройки не требуются, значение по умолчанию уже подходит, и это будет действовать в положительном режиме. Какой профессиональный вопрос.
У DCS есть положительные и отрицательные эффекты; система управления должна иметь замкнутую обратную связь. Обычно сначала определяется способ действия клапанов, а затем формируется замкнутый цикл, что позволяет определить положительные или отрицательные эффекты DCS.
У оператора есть права на изменение уровня обратной силы, то есть на соответствие величины сигнала степени открывания клапана
Я понимаю это так: так называемые положительные и отрицательные эффекты DCS по сути определяются формой программных регуляторов внутри системы DCS. На графике, отображающем сигнал управления клапаном в рамках программного регулятора, значение 0% соответствует минимальному положению клапана, а 100% — максимальному. Значения в процентах указывают на степень открытия клапана, то есть на процентное соотношение сигнала, запускающего его открытие. Например, если выходный сигнал регулятора мягкой регулировки составляет 25%, это означает, что степень открытия клапана на площадке должна быть 25%, а соответствующий выходной сигнал управления будет равен 8 миллиамперам. Однако первоначальное состояние регулирующего клапана на месте, то есть состояние неисправности клапана, определяется с учетом безопасности процесса управления. FO/FC выбираются с учетом безопасности оборудования в случае неисправностей. Поэтому регулирующие клапаны на месте делятся на два типа: клапаны, открывающиеся под действием воздуха, и клапаны, закрывающиеся под действием воздуха. Хотя окончательные значения FO/FC регулирующего клапана образуются в результате сочетания исполнительного и регулирующего механизмов, что приводит к возникновению четырех режимов работы, в настоящее время у большинства регулирующих клапанов регулирующий механизм, то есть сами клапанные элементы, имеют прямую конструкцию. Поэтому значения FO/FC регулирующего клапана фактически совпадают с характеристиками его исполнительного механизма: FO означает клапан, закрывающийся под действием воздуха, а FC — клапан, открывающийся под действием воздуха. Поскольку сигнал тока, выдаваемый системой DCS, имеет только одну зависимость — 4–20 миллиампер соответствуют степени открытия клапана, — у клапанов на месте существуют два режима работы. У клапанов, управляемых воздухом, при значении 4 миллиампер клапан находится в полностью закрытом состоянии, что соответствует сигналу, поступающему из контрольной комнаты. А клапан управления ветром находится в полностью открытом состоянии при токе 4 миллиампера, что противоречит сигналу тока, поступающему из контрольной комнаты; поэтому возникает проблема согласования. При желаемом угле открытия клапана 25% система DCS генерирует сигнал тока в размере 8 миллиамперов; регулирующий клапан, используемый на площадке, полностью соответствует этим требованиям и позволяет достичь угла открытия 25%. Однако сигнал о том, что на месте регулирующий клапан закрыт из-за действия ветра, и что степень его открытия составляет 75%, не соответствует требованиям управления, поступающим из контрольной комнаты. Это требует корректировки. В подобных ситуациях раньше мы могли решить проблему путем изменения настроек позиционера клапана на месте. Однако использование обратной связи в позиционере для достижения такой связи на практике оказывается неэффективным. Это происходит не потому, что позиционер не способен выполнять эту функцию, а потому, что при последующем техническом обслуживании может возникнуть ошибочная работа устройства. Если позиционер настроен с учетом обратной связи, то неопытные сотрудники, занимающиеся ремонтом приборов, могут из-за неправильных настроек привести к тому, что регулирующий клапан перестанет работать корректно, что еще больше затрудняет процесс обслуживания. Одним словом, универсальность настольных позиционеров клапанов невысока. При изменении настроек внутри DCS можно изменить тип выходного тока мягкого регулятора, тем самым модифицируя сигнал управления регулирующим клапаном — то есть изменять направление действия. Это позволяет достичь постоянного результата без необходимости настройки параметров непосредственно на локальном позиционере. Кроме того, это предотвращает сбои в работе регулирующего клапана из-за неправильной настройки позиционера при его замене или ремонте, тем самым повышая уровень безопасности.