Положительное давление или отрицательное?

2015-12-25View Original

Thread Content

Давление на выходе вентилятора составляет примерно 800 Па, а отрицательное давление в камере печи — около -60 Па. Вопрос в том: на задней стороне главного клапана подачи воздуха в печи есть манометр. Какое давление должен показывать этот манометр — положительное или отрицательное? Почему?
Reply #22015-12-25
Я думаю, что это положительное давление. Чтобы воздух прошел через горелку, требуется примерно 400 Па. -60 + 400 = 340 Па
Reply #32015-12-25
Где находится заслонка общего воздушного клапана печи нагрева, о которой вы говорите?
Reply #42015-12-25
Вентилятор ----> Регулирующий клапан общего потока воздуха ----> Клапаны для каждого горелки ----> Камера сгорания; прибор для измерения давления расположен примерно в 10 см за регулирующим клапаном общего потока воздуха
Reply #52015-12-25
Не могли бы вы взглянуть на тот манометр?
Reply #62015-12-26
На самом деле в помещении действует отрицательное давление, но диапазон измерений манометра, предусмотренный в проекте, рассчитан на положительное давление. Вопрос в том: почему? Ошибка в дизайне или проблемы с практической реализацией?
Reply #72015-12-26
Вентилятор ----> Регулирующий клапан общего потока воздуха ----> Клапаны для каждого горелки ----> Камера сгорания. Показатель давления находится примерно в 10 см за регулирующим клапаном общего потока воздуха. Положительное давление на выходе вентилятора представляет собой динамическое давление. Независимо от того, сколько воздуха требуется для процесса сгорания в печи, давление будет положительным. Однако, когда объем воздуха, поступающего от вентилятора, меньше количества воздуха, необходимого для сгорания, воздух, выходящий из вентилятора, после преодоления расстояния, на котором действует это динамическое давление, становится негативным по давлению. Если объем воздуха, поступающего от вентилятора, достаточен, но приборы все равно показывают негативное давление, это означает, что сопротивление клапанов слишком велико. Фактическая энергия, затрачиваемая вентилятором, тратится на сжатие воздуха, в результате чего фактический объем поступающего воздуха снижается, и приборы продолжают показывать негативное давление
Reply #82015-12-28
Давление за заслонкой главного воздуховода печи = давление в камере сгорания + падение давления в горелке + падение давления в этом участке воздуховода. Падение давления в горелке и в этом участке воздуховода зависит от расхода воздуха, необходимого для сгорания, а значит, и от тепловой нагрузки печи. Особенно у отечественных горелок с естественной вентиляцией падение давления обычно невелико, особенно при низкой нагрузке. Вероятно, при проектировании учитывалось только давление в горелке в условиях максимальной нагрузки, поэтому для измерения давления за заслонкой главного вентилятора печи был выбран датчик положительного давления. В результате при работе печи при низкой нагрузке здесь возникает отрицательное давление. К тому же, кривая нагрузочных характеристик горелки также может быть теоретической величиной, и ей обычно не уделяется особого внимания. Обычно люди стремятся к тому, чтобы давление на воздушном входе горелки было как можно меньше, чтобы при этом давление, создаваемое вентилятором, также было невелико.
Reply #92015-12-28
1. Манометр находится слишком близко к защитной пластине вентилятора. При прохождении воздуха через эту пластину возникают вихревые течения; поэтому манометр должен находиться на расстоянии, равном нескольким диаметрамам от пластины. Кроме того, на это влияет и конструкция барьера. Все это влияет на измерения. 2 Что касается того, является ли давление фактически положительным или отрицательным? В основном речь идет о том, происходит ли падение давления в зоне потерь на самом горелке или на регулирующих клапанах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.