تركيب لوحة الثقوب القياسية لقياس الغازات: وفقًا للرسومات التوضيحية، هل يجب وضع جهاز الإرسال في مكان أعلى من لوحة الثقوب؟ هل يجب أن يكون مسار تدفق الضغط عموديًا لأعلى؟ ما مدى التأثير إذا كان الزاوية 45 درجة (أي زاوية توجيه البخار)؟ ظروف التشغيل لغاز الوقود: 40 درجة مئوية، وضغط 0.35 ميجا باسكال.
ليس ذلك ضروريًا، فهناك أنواع تُركب في الأسفل أيضًا، لتحتوي على خزان التوازن وملء بالماء المكثف. أعتقد أن الميل بزاوية 45 درجة أو التركيب العمودي لا يؤثران كثيرًا على القياس.
انظر إلى نقطة الندى للغاز؛ على سبيل المثال، إذا كانت -15 درجة، وهو ما يعادل درجة حرارة أقل من درجة حرارة البيئة المحيطة، فلن يحدث تكثف للسوائل، ولا يهم ما إذا كان التركيب في الأعلى أو الأسفل. إذا كان الغاز عبارة عن الميثان أو ما شابه، وخاليًا من الماء، فاتبع الخطوات المذكورة أعلاه. أما إذا كان من الممكن أن يحتوي على ماء، فيُنصح بتوفير تدفئة إضافية وتركيبه بشكل عمودي. مع وجود الماء، يمكن تقييم مدى سهولة تكوّن السائل المتكثف باستخدام نقطة الندى. أخذ الضغط أفقيًا هو طريقة معتدلة وعملية إلى حد كبير، ولا تؤدي إلى أخطاء. @جياجويون
في الحالات العادية، يجب تركيب جهاز الإرسال في موضع أعلى من فتحة قياس الضغط، حيث تكون فتحة قياس الضغط في النطاق بين 0 و90 درجة. إذا كان المرسل أقل من موضع فتحة أخذ الضغط، فيجب تركيب خزان لجمع السائل في أدنى نقطة في أنبوب نقل الضغط، ويجب تفريغ السائل الموجود في الخزان بشكل دوري.
لا توجد مشكلة في القياس، لكن قد تحدث مشاكل في حالات الطوارئ، مثل وجود سوائل في الوسط.
يُقال بوضوح إنه يمكن تركيبه، ويمكن أيضًا تثبيته. يمكن وضع مجموعة رسومات التركيب الخاصة بي في الأعلى أو الأسفل، لكن يجب أن يكون هناك زاوية معينة عندما تكون أنابيب نقل الضغط في وضع أفقي
أي مجموعة صور؟ هل يمكن إرسال نسخة لأراها؟