Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kww8411 29.02.2016 в 10:49. Конец
Лично я считаю, что все это — просто шаблоны, взятые напрямую из проектных институтов. У нашей компании давление в циркуляционной воде для общего использования одинаковое, диаметр труб также одинаков, но класс фланцев отличается. Иногда бывает так, что у клапанов класс составляет 1,6, а у фланцев — 1,0. В конце ещё нужно привести всё к единому виду, ах, иногда дизайн тоже делают без должного внимания.
Разница между 1,0 и 1,6 невелика, единые стандарты облегчают управление.
У нас в компании тоже есть подобные ситуации: давление в системе должно быть не более 0,7 МПа, но при этом используются фланцевые клапаны класса PN16 и тому подобное. Думаю, причина в том, что во время гидравлических испытаний давление увеличивается до 1,5 раза от проектного значения, поэтому и приходится повышать давление на фланцах
Диаметры от DN150 и меньше для фланцев PN10 и PN16 одинаковы, поэтому иногда проектные институты или инженеры указывают PN16, чтобы казалось, что номинальное давление выше. Почему же номинальное давление значительно превышает фактическое рабочее давление? В некоторых случаях давление среды в трубопроводах составляет всего 0,5 МПа, однако фланцы выбираются класса PN16. Это связано с тем, что для обеспечения надежности использования коэффициент безопасности к номинальному давлению прибавляется в 1,5 раза. Следовательно, если давление в условиях эксплуатации составляет 0,5 МПа, то после учета коэффициента безопасности оно становится 0,75 МПа. Однако такого класса давления не существует, поэтому используется класс давления, немного выше 0,75 МПа — 1,0 МПа. Если диаметр трубы меньше DN150, то проектировщики обычно указывают в спецификациях значение 1,6 МПа. Все знают, что для диаметров меньше DN150 классы PN10 и PN16 одинаковы, но указание класса PN16 создает впечатление более высокого уровня давления, а значит, большей безопасности по сравнению с PN10. . . .
У клапанов малого диаметра класс прочности обычно минимум PN16 или PN25
Главное, чтобы оно было не ниже расчётного давления
Связано с температурой использования. По стандарту класс давления фланца определяется при комнатной температуре.