نحن نراقب الجهاز في مكان العمل وكل شيء على ما يرام، لكن عندما يأخذه العميل معه، يلاحظ أن القراءة تنخفض باستمرار بعد ضبط الصفر، من 4.00 إلى 3.2، وهذا لا يحدث في جهاز واحد فقط، بل في أربعة أجهزة. ما المشكلة التي حدثت في أجهزة العميل؟
ما يعنيه صاحب المنشور هو: بعد ضبط مؤشر الضغط على القيمة الصفرية دون تطبيق ضغط، هل ينخفض التيار الخارجي من 4 مللي أمبير إلى 3.2 مللي أمبير؟
أعدته وتركته طوال الليل، كان مستقرًا تمامًا عند الساعة الصفر، ولم يفهم العميل سبب ذلك أيضًا
هناك احتمالان: إما أن يكون هناك مشكلة في جودة المرسل، وإما أن يكون العميل قد استخدمه بطريقة خاطئة في الموقع.
الوضع في الموقع معقد للغاية، قد يحدث أي شيء؛ جرب استخدام ساعة أخرى في ذلك المكان، فإذا حدثت مشكلة مرة أخرى، فستكون المشكلة في ظروف التشغيل
أنا مستخدم، أستخدم منتجات فوجي. حدث هذا الأمر مع ثلاثة أجهزة، وقد أوضح الشركة المصنعة أن قيمة الفرق في الضغط المحددة عند خروج الأجهزة من المصنع هي قيمة تم تحديدها من قبل مكتب التصميم، وبعد التركيب سنقوم بإعادة ضبط النطاق حسب الظروف الفعلية في الموقع، وقد يؤدي ذلك إلى انحراف في نقطة الصفر، وهو أمر غير منطقي. أعطونا طريقة لإجراء ضبط الصفر الميكانيكي بأنفسنا.
إذا كانت هناك 4 ساعات في نفس الوقت، فعلينا النظر إلى الجزء المشترك. وإذا كانت الساعات موجودة على نفس البطاقة، فلنحاول تغيير المسار.
إذا كان التحقق من النقطة الصفرية يتم عبر الإنترنت في الموقع، فإنه يلزم وجود ضغط صفر. أما إذا تم التعديل عبر الإنترنت دون فك الأجزاء، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط بسبب عدم إغلاق الصمام بشكل كامل، ويمكنك سؤال الشخص الموجود في الموقع عن قيمة الضغط المقاس. إذا استمر الضغط في الارتفاع بعد إعادة التعديل إلى الصفر، فمن المؤكد أن السبب هو تسرب داخل الصمام، كما قد يكون سبب ذلك وجود أوساخ على الغشاء أثناء القياس الميداني مما يؤدي إلى تشوه الغشاء. بعد أن تم التوضيح، عاد كل شيء إلى طبيعته