Thread Content
В условиях принудительной остановки существует одно требование: система изоляции катализатора должна быть выключена (это не включает случаи закрытия клапанов из-за снижения уровня материала в реакционной зоне до критического уровня). Как следует понимать этот пункт? Какие проблемы могут возникнуть в результате закрытия клапанов из-за снижения уровня материала в реакционной зоне? Холодная остановка? Аварийная остановка? Или экстренная остановка?
Низкий уровень — изоляционное закрытие; сегмент восстановления открывается после достижения определенного уровня заполнения. Существует широкое и узкое понимание этого явления
Первым условием для аварийной остановки является то, чтобы записывающее устройство, отслеживающее ситуации аварийной остановки, сообщало оператору, какие именно факторы привели к такой остановке! Что касается того, что вы сказали о том, что я сталкивался с этим несколько раз, то обычно клапаны изоляции остаются закрытыми, а катализатор продолжает циркулировать. (В зависимости от ситуации) Это не экстренная остановка! Что касается того, остановка при высокой температуре или низкой — нужно посмотреть условия остановки в зависимости от температуры!
Когда уровень материала в зоне редукции ниже 10%, логика управления приводит к отключению электромагнитного клапана, контролирующего подачу вторичного газа; при этом инактивированный катализатор продолжает подниматься вверх. Устройство для регенерации катализатора не останавливается; Как только уровень материала в зоне восстановления превысит 30%, активируется электромагнитный клапан для подачи вторичного газа, и операция может быть возобновлена в нормальном режиме. Однако следует учитывать, что уровень кислорода в регенераторе необходимо тщательно контролировать. Если активность катализатора не восстанавливается в течение длительного времени, в регенераторе может возникнуть высокий уровень кислорода, что приведет к автоматической остановке оборудования из-за перегрева.
Действительно, изоляция для новорожденных закрыта, спасибо за ответ.
Золотой объясняет очень ясно. Если причиной является лишь «закрытие клапана из-за снижения уровня материала до очень низкого уровня у источника излучения», то это не является ни тепловым, ни холодным остановом; обычно под «ни тепловым, ни холодным остановом» понимается режим работы регенерационного блока.
Скажите, пожалуйста, почему длительное оставление катализатора в состоянии «незагруженного» приводит к высокому уровню кислорода в регенераторе?
Уровень материала в зоне восстановления имеет два источника: 1 точечный и 1 линейный. Когда уровень сырья в линейном источнике падает ниже 10%, электромагнитный клапан, контролирующий подачу вторичного газа, закрывается, в результате чего давление вторичного газа снижается до нуля. Подача сырья прекращается, чтобы предотвратить падение уровня сырья в зоне восстановления до нуля, а также чтобы не допустить проникновения нефтегазовой смеси из реактора в зону восстановления. Хотя это действие само по себе не приводит к остановке процесса, однако при снижении давления вторичного газа до нуля разность давлений, обеспечивающая изоляцию, также снижается до уровня, способствующего автоматической остановке процесса. Из-за сигнала об ошибке, связанной с точечным источником, происходит остановка подачи материала. Это приводит к закрытию электромагнитного клапана, контролирующего поток воздуха; при этом давление воздуха снижается до нуля, и подача материала прекращается. Кроме того, происходит принудительное отключение системы, обеспечивающей изоляцию материала. Сигнал об ошибке указывает на то, что уровень материала в зоне восстановления уже очень низкий, что представляет серьезную опасность. Поэтому необходимо отключить систему изоляции, чтобы уровень материала в зоне восстановления не стал равным нулю. Если в этот момент источник точечного подачи действительно пуст, то блокировка для предварительной обработки не сможет быть снята. А когда блокировка для предварительной обработки включена, условия для тепловой остановки не соблюдаются; без снятия этой связи катализатор не может циркулировать, процесс регенерации не может выполняться, уровень материала в секции восстановления не может быть скорректирован, и поэтому блокировку невозможно снять — возникает замкнутый цикл. Чтобы решить эту проблему, UOP установил условие: блокировка изоляции, вызванная низким уровнем выбросов из точечного источника, снимается через минуту. Таким образом можно создать цикл катализатора: после повышения уровня материала в секции восстановления можно открыть изоляцию и вернуть всё в нормальное состояние.