هناك مشكلة في بطاقات نظام DCS، حيث لا يمكن التحكم في جميع الصمامات، وتظل مواضع الصمامات ثابتة عند الموضع الذي كانت عليه قبل فقدان التحكم. ما سبب ذلك؟ أنا لا أفهم كثيرًا في هيكل DCS، هل يمكن لأحد الخبراء مساعدتي في ذلك؟ ما هو دور البطاقة في الجهاز؟ ما الدور الذي تلعبه غرفة الخوادم؟
نظام أي شركة؟ فقدت جميع صمامات التحكم السيطرة، أليس لدى وحدة التحكم نسخ احتياطية؟ عادةً ما يتمتع بالقدرة على التحويل دون أي اضطرابات في حالة حدوث عطل. ما لم تكونوا نظامًا صغيرًا جدًا، ولستم من الشركات الرائدة في مجال أنظمة التحكم الصناعي. تشمل بطاقات الكارت مثل بطاقة التحكم، وبطاقة الاتصالات، وبطاقة IO، وغيرها. غرفة الخزانات هي المكان الذي يتم فيه وضع الخزانات، وداخل الخزانات توجد بطاقات، وأجهزة أمان، ومحولات، وغيرها.
أي نوع من أنظمة DCS يتم استخدامه؟ وأيضًا، تحقق أولاً مما إذا كانت صمامات التحكم التي ذكرتها تُتحكم فيها جميعًا نفس بطاقة الإخراج هل لدى منزلك سياج أمان؟ إذا قلت إنه يجب الحفاظ على الحالة السابقة لفقدان السيطرة، فهذا يعني أن إعدادات القناة الخاصة بك تستخدم خيار “الحفاظ على الحالة بعد انقطاع التيار”، أو أن إعدادات الحواجز الأمنية الخاصة بك تستخدم خيار “الحفاظ”. يرجى التحقق من مؤشر حالة بطاقة الإخراج لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل طبيعي.
قد لا يكون السبب عطلًا في البطاقة، ما هو طراز وحدة المعالجة المركزية؟ حتى لو لم تعمل، فقد يحدث نفس العطل.
هل حدث توقف متسلسل؟ لا يوجد إعادة تهيئة
يُنصح بفحص البطاقة أولاً، للتأكد مما إذا كانت مؤشرات الحالة ومؤشرات الإخراج تعمل بشكل طبيعي! بعد إيقاف تشغيل البطاقة، أعد تشغيلها ثم راقب الموضوع مرة أخرى؛ إذا لم ينجح الأمر، فمن المحتمل أن تكون البطاقة تالفة!
تقوم وحدة التحكم بهذه الوظيفة، حيث تقوم بتحويل إشارات التحكم الخاصة بك إلى تيار كهربائي في نطاق 4~20 مللي أمبير، ثم يتم إرسال هذا التيار عبر جهاز الأمان إلى الصمامات الموجودة في الموقع. وبهذه الطريقة، يتم فحص الدوائر التي خرجت عن السيطرة، وذلك وفقًا للترتيب التالي: مخرجات بطاقات DCS – مدخلات/مخرجات الحواجز الأمنية – استقبال الإشارات من جهاز تحديد موضع الصمام – تشغيل جهاز تحديد موضع الصمام (للتأكد من أن التيار المستخدم مطابق للقيمة المحددة)