HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هناك مشكلة في بطاقة DCS للجهاز

2016-01-02View Original

Thread Content

هناك مشكلة في بطاقات نظام DCS، حيث لا يمكن التحكم في جميع الصمامات، وتظل مواضع الصمامات ثابتة عند الموضع الذي كانت عليه قبل فقدان التحكم. ما سبب ذلك؟ أنا لا أفهم كثيرًا في هيكل DCS، هل يمكن لأحد الخبراء مساعدتي في ذلك؟ ما هو دور البطاقة في الجهاز؟ ما الدور الذي تلعبه غرفة الخوادم؟
Reply #22016-01-04
نظام أي شركة؟ فقدت جميع صمامات التحكم السيطرة، أليس لدى وحدة التحكم نسخ احتياطية؟ عادةً ما يتمتع بالقدرة على التحويل دون أي اضطرابات في حالة حدوث عطل. ما لم تكونوا نظامًا صغيرًا جدًا، ولستم من الشركات الرائدة في مجال أنظمة التحكم الصناعي. تشمل بطاقات الكارت مثل بطاقة التحكم، وبطاقة الاتصالات، وبطاقة IO، وغيرها. غرفة الخزانات هي المكان الذي يتم فيه وضع الخزانات، وداخل الخزانات توجد بطاقات، وأجهزة أمان، ومحولات، وغيرها.
Reply #32016-01-04
أي نوع من أنظمة DCS يتم استخدامه؟ وأيضًا، تحقق أولاً مما إذا كانت صمامات التحكم التي ذكرتها تُتحكم فيها جميعًا نفس بطاقة الإخراج هل لدى منزلك سياج أمان؟ إذا قلت إنه يجب الحفاظ على الحالة السابقة لفقدان السيطرة، فهذا يعني أن إعدادات القناة الخاصة بك تستخدم خيار “الحفاظ على الحالة بعد انقطاع التيار”، أو أن إعدادات الحواجز الأمنية الخاصة بك تستخدم خيار “الحفاظ”. يرجى التحقق من مؤشر حالة بطاقة الإخراج لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل طبيعي.
Reply #42016-01-04
قد لا يكون السبب عطلًا في البطاقة، ما هو طراز وحدة المعالجة المركزية؟ حتى لو لم تعمل، فقد يحدث نفس العطل.
Reply #52016-01-04
هل حدث توقف متسلسل؟ لا يوجد إعادة تهيئة
Reply #62016-01-05
يُنصح بفحص البطاقة أولاً، للتأكد مما إذا كانت مؤشرات الحالة ومؤشرات الإخراج تعمل بشكل طبيعي! بعد إيقاف تشغيل البطاقة، أعد تشغيلها ثم راقب الموضوع مرة أخرى؛ إذا لم ينجح الأمر، فمن المحتمل أن تكون البطاقة تالفة!
Reply #72016-02-22
تقوم وحدة التحكم بهذه الوظيفة، حيث تقوم بتحويل إشارات التحكم الخاصة بك إلى تيار كهربائي في نطاق 4~20 مللي أمبير، ثم يتم إرسال هذا التيار عبر جهاز الأمان إلى الصمامات الموجودة في الموقع. وبهذه الطريقة، يتم فحص الدوائر التي خرجت عن السيطرة، وذلك وفقًا للترتيب التالي: مخرجات بطاقات DCS – مدخلات/مخرجات الحواجز الأمنية – استقبال الإشارات من جهاز تحديد موضع الصمام – تشغيل جهاز تحديد موضع الصمام (للتأكد من أن التيار المستخدم مطابق للقيمة المحددة)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.