أرجو التوضيح: في نظام التحكم ذو الدائرة الواحدة، يجب أن يكون مخرج جهاز التحكم هو درجة فتح الصمام، أليس كذلك؟ فما هو القيمة التي يُرسلها جهاز التحكم في الدائرة الرئيسية إلى جهاز التحكم في الدائرة الفرعية؟ يجب أن تكون القيمة المرسلة هي الفرق بين قيمة القياس في الدائرة الفرعية ومخرج الدائرة الرئيسية. فما هي قيمة مخرج الدائرة الرئيسية بالضبط؟
Reply #22016-01-05
يتم قسمة قيمة القياس في الدائرة الأولى (الدائرة الرئيسية) على نطاقها، للحصول على نسبة مئوية، ثم يتم ضرب هذه النسبة في قيمة نسبية معينة، بعد ذلك يتم ضرب الناتج في نطاق الدائرة الثانية (الدائرة الفرعية)، للحصول على القيمة المطلوبة للدائرة الثانية. ويتم استخدام هذه القيمة للتحكم في صمام التنظيم.
Reply #32016-01-05
أخيرًا فهمت، شكرًا جزيلًا جدًا
Reply #42016-01-06
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 7/1/2016 الساعة 08:25. مثال على استخدام فرن التسخين: يكون جهاز التحكم هو درجة حرارة المادة عند المخرج، لكن التحكم في درجة حرارة المادة عند المخرج من خلال التحكم في درجة حرارة الغازات المنبعثة يكون أسرع وأكثر استقرارًا، ولذلك تم استخدام نظام التحكم المتسلسل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.