能動的感電と受動的感電とは、一体どのように定義されるのでしょうか?何が違うの?わからないんだ。オフィスの人に聞いたら、ここのパッシブコンタクトというのはPLCに対して、この装置がパッシブなものだという意味らしいんだけど、よく理解できないんだ
私の理解では、独立した電源を持つものをパッシブ信号と呼び、電源と信号が一緒になっているものをアクティブ信号と呼びます。
適当に百度で調べてみたところ、アクティブコンタクトとは、コンタクトの一方に外部電源が接続されており、コンタクトが閉じるとシステムに高レベルの信号が入力されるものです。一方、パッシブコンタクトは外部電源を必要とせず、システムはコンタクトのオン・オフ状態を監視して入力信号の有無を判断します。 つまり、「アクティブとは出力電源があり、信号が内部から供給されるもので、パッシブとは出力電源がなく、信号が外部から供給されるもの」です。アクティブとは電気があること、電気を生成できる方式のことです。単に電源を供給するだけでなく、誘導電気や絶縁が不十分な場合でも、電磁誘導などによって電気が生じます。アークなども同様です。したがって、いかなる回路にも接続されていない状態でも、その接点が上記のような環境下にあれば、誘導電気や回路電流が容易に発生し、それらはすべてアクティブな接点です。同じ電圧、同じ位相・極性の場合と、異なる電圧・異なる位相・極性の回路では全く異なります。例えば、旧型の交流コンタクタ(CJ1)の一対の補助オープン接点とクローズ接点では、一方のグループに強電制御回路が接続されると、もう一方のグループに弱電が接続された場合、問題が生じる可能性があります。なぜならアークを隔離できないからです。たとえそのグループに配線がなくても、弱電回路に対してはアクティブな接点となります。一方、同じ電圧レベルで同じ回路に接続されている場合、使用されていない方のグループはパッシブな接点です。この問題は380V、220V、24Vの制御回路でよく見られます。また、可燃性ガスの環境では、接点に隔離があっても絶縁が不十分なため放電しやすく、接地と回路を形成してしまいます。配線がなくてもパッシブな接点ではありません。パッシブな接点とは、隔離機能を果たし、異なる制御回路間で信号を伝達・制御する接点のことです。使用場所や保護等級、要求によって異なり、もちろん高ければ高いほど良く、使用環境にも関係します。現在のリレーでは、その絶縁の安全電圧範囲内では、使用されていない接点のほとんどがパッシブな接点です。しかし、オープン接点とクローズ接点の一対については注意が必要です。2、例を挙げます:(1)インバータにはすべてデジタル出力があり、その一つがトランジスタ出力で、これをアクティブ接点と呼びます; (2)インバーターにはすべてデジタル出力があり、もう一つはスイッチ接点出力で、これを受動接点と呼びます; 3、アクティブコンタクト、例えばトランジスタ出力。トランジスタに電源がなければ、このスイッチ信号は動作しない; 4、受動型接点。例えばスイッチの接点出力のように、外部回路をオンまたはオフにするだけであり、その回路の電源は当該接点の閉じたり開いたりする動作に影響を与えない;
私もバイドゥで調べました。。。そして様々な混乱{:3_69:}
アクティブとパッシブは相対的な概念であり、制御システムのカードと比較した場合、現場機器がそのカードから電力を供給される必要がある場合はパッシブ信号で、現場機器に独立した電源がある場合はアクティブ信号です。例えば、3線式や4線式の計測器は一般的にアクティブ信号です。 もう一点、現場の機器にセーフガードからの電力供給が必要な場合、カード型装置にとってはアクティブ信号となりますが、セーフガードにとってはパッシブ信号となります。カード型装置が直接電力を供給される場合は、それはパッシブ信号です。
アクティブ信号は、信号源自体が信号を出力でき、負荷用電源は不要であり、抵抗性負荷を直接駆動できる。例えば、4線式の計器では、2本が電源線、2本が信号線であり、信号回路にはさらに電源を接続することはできない。}; 受動信号であり、信号回路には電源を接続する必要がある。そうでなければ信号源からは信号が出力されない。例えば、2線式トランスミッターでは、信号回路に電源を供給する必要がある。 接点と湿接点:これはスイッチ量に関する用語で、乾接点は産業制御分野における標準的な用語です。リレーのドライコンタクトは、コンタクト回路への電力供給が外部回路から行われ、リレーは単に「ノード(接点)」を提供して回路を一度接続するだけであり、「その他は一切関与しない」ことを意味する”; 一方、湿式接点は乾式接点に対応し、回路を接続するための接点だけでなく、接点回路に必要な電流も供給する
現場には給電室にアクティブなものを接続する必要があり、現場に給電室がない場合はパッシブなポイントを接続します。 例えば、4線式の計器は24Vまたは220Vの別途電源が必要で、室内の信号線はパッシブに接続されます。一方、2線式の計器では信号線が電源線でもあるため、アクティブに接続する必要があります
現場には給電室にアクティブなものを接続する必要があり、現場に給電室がない場合はパッシブなポイントを接続します。 例えば、4線式の計器は24Vまたは220Vの別途電源が必要で、室内の信号線はパッシブに接続されます。一方、2線式の計器では信号線が電源線でもあるため、アクティブに接続する必要があります
アクティブとパッシブとは、信号処理に関して張が使った言葉で、信号の処理に電源が必要な場合をパッシブ、信号の発信側に電源がある場合をアクティブという。
カード部品で電力を供給する必要がないのはアクティブ型で、必要なのはパッシブ型です