ماذا يعني HL OVERRIDE في مخطط PID؟ كيف يتم التحكم في الاختيار العالي والمنخفض والتحكم في التجاوز بشكل خاص؟

2016-01-10View Original

Thread Content

أنا أعمل على جهاز بولي إيثيلين خطي وشاهدت HL OVERRIDE على مخطط PID. العملية المحددة هي أن غاز العملية يحتاج إلى تكثيفه في المكثف E-5060. يوجد صمام تحكم TV-50204 على خط أنابيب مدخل غاز التبريد. يتم التحكم فيه عن طريق جهازي تحكم، وهما جهاز التحكم في مستوى السائل للمكثف وجهاز التحكم في درجة الحرارة لخط أنابيب مخرج غاز العملية من المكثف. يوجد إنذار H وL على وحدتي التحكم، وصمام التحكم هو FC. أريد أن أعرف كيف يتم التحكم في ذلك؟ كيف يتم التحكم في الاختيار العالي والمنخفض والتحكم في التجاوز بشكل متسلسل؟
Reply #22016-01-10
التحكم في التجاوز OVERRIDE، والذي يُطلق عليه أيضًا التحكم في التحديد، يعني أنه يتم إرسال معلمتي تحكم إلى المحدد العالي (المنخفض). وفقًا للظروف المحددة، يرسل محدد الارتفاع (المنخفض) إشارة معلمة التحكم المؤهلة إلى المنظم لتشكيل حلقة تحكم مغلقة للتحكم العادي.
Reply #32016-01-11
لدي محدد عالي ومحدد منخفض هنا. لا أعرف كيف أسيطر عليهم؟ هل يمكنك شرح ذلك بالتفصيل؟
Reply #42016-01-11
تم تحرير هذه المشاركة آخر مرة بواسطة backhamm1982 بتاريخ 11-1-2016 الساعة 14:03. المحدد العالي هو اختيار الخيار الذي يحتوي على أعلى معلمات لوحدتي التحكم كأمر ضبط الصمام.
Reply #52016-01-14
من منظور العملية، يمكنك معرفة ما إذا كنت تريد استخدام التحديد العالي أو التحديد المنخفض. 1. لك عبارة عن مبادل حراري من نوع الغلاية. يوجد ملف بالداخل لتبريد المادة، ويكون سائل التبريد ثنائي الطور من الغاز والسائل ويذهب إلى جانب الغلاف. قد يكون المبرد البروبيلين أو الإيثيلين. 2. عندما يكون حمل التبادل الحراري عند قيمة التشغيل العادية، يكون مستوى السائل في الغلاية كافيًا لغمر الملف (الغمر = مادة التبريد). فوق مستوى السائل توجد مساحة تبخر مادة التبريد. فقط التبخر يمكن أن يولد قدرة تبريد كافية. 3. عندما يكون مستوى السائل أقل من إنذار الارتفاع، يتحكم TIC في صمام مدخل مادة التبريد (لا علاقة له بالتحكم المتتالي FIC). ومع ذلك، عندما يزداد التبادل الحراري الذي تتطلبه المادة، يجب أن يفتح صمام التنظيم تلقائيًا لزيادة التدفق. ومع ذلك، فمن الممكن أن "التدفق المتزايد" لن يتبخر في الوقت المناسب، مما يتسبب في ارتفاع مستوى السائل (عملية التبادل الحراري أبطأ بكثير من عملية التدفق). وهذا سوف يقلل من مساحة التبخر ويفشل في تحقيق الهدف الأصلي المتمثل في "زيادة قدرة التبريد"، وهو ما يسمى زيادة الطين بلة. 4. في هذا الوقت، يتخذ LIC الخاص بـ OVERRIDE الإجراء ويتولى عملية فتح الصمام. من تحليل 3، في هذا الوقت، يجب على LIC إغلاق الصمام لاستعادة مساحة التبخر وزيادة قدرة التبريد لموازنة العملية. 5. الخلاصة، عندما يكون الصمام FC، فهو محدد منخفض (LIC يجبر الصمام على الإغلاق) ; عندما يكون الصمام FO، فهو محدد عالي (LIC أيضًا يجبر الصمام على الإغلاق). Guanxiao هو أحد متطلبات الحرفية ويتم تعيينه من قبل الرئيس. أما بالنسبة للإنذار منخفض المستوى، فلا أعتقد أنه سيتجاوز الصمام. لأن: عندما تصبح متطلبات حمل التبادل الحراري أصغر، سوف يقوم TIC تلقائيًا بإغلاق الصمام وترك مستوى السائل ينخفض ​​حتى تتعرض أنابيب التبادل الحراري لسطح السائل. لن يتم تبادل الحرارة المكشوفة. كلما كان الحمل أصغر، كلما زاد عدد الأنابيب المكشوفة. ولذلك، ليست هناك حاجة لتجاوز LIC. سيؤدي التجاوز بالتأكيد إلى زيادة مستوى السائل وزيادة حمل التبادل الحراري. وهذا ليس من متطلبات العملية. يعتمد تصميم المبادل الحراري على حقيقة أن جميع أنابيب التبادل الحراري مغمورة لمراعاة حمل التبادل الحراري. @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.