Thread Content
حصلت مؤخرًا على شهادة تصميم ولدي صورة لخزان غاز البترول المسال بدرجة حرارة تصميمية 50 درجة مئوية وضغط تصميمي 2.2 ميجاباسكال. إذا سألني أحدهم لماذا أرفع ضغط التصميم إلى هذا الحد، فكيف يجب أن أجيب؟ المكون الرئيسي لغاز البترول المسال الخاص بي هو أن ضغط البخار المشبع للبروبان عند 50 درجة مئوية يبلغ 1.7، وهو بالتأكيد ليس مرتفعًا إلى هذا الحد. أما بالنسبة للبروبيلين، فالبروبيلين أعلى من البروبان، لكنه ليس مرتفعا، لذلك لا يوجد نسبة عالية من الميثان. . . . . . أيضًا، يتطلب غلاف الخزان تطبيع Q345، لكن الملاحظات تقول أيضًا أن الضغط الجزئي لكبريتيد الهيدروجين أقل من 0.00035MPa (أي أن التآكل الإجهادي لا يؤخذ في الاعتبار، أليس كذلك؟ )، ولا أدري هل هذا تناقض أم لا. لقد أعطيت رسمًا للتصميم، مما جعلني أشعر بالقلق حقًا. وأيضاً هامش التآكل كان 1 وطلب مني السيد تغييره إلى 3.,,,,,,,
يجب أن تكون درجة الحرارة التصميمية لأوعية الضغط التي تحتوي على غاز البترول المسال المختلط في درجة حرارة الغرفة 50 درجة مئوية. عندما يكون ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية أقل من أو يساوي ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية للأيزوبيوتان، اعتبر ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية للأيزوبيوتان هو الضغط التصميمي. ; عندما يكون ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية أعلى من ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية للأيزوبيوتان وأقل من أو يساوي ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية للبروبان، خذ ضغط البخار المشبع 50 درجة مئوية للبروبان كضغط تصميمي. ; عندما يكون ضغط البخار المشبع عند 50 درجة مئوية أعلى من ضغط البخار المشبع للبروبان عند 50 درجة مئوية، اعتبر ضغط البخار المشبع للبروبيلين عند 50 درجة مئوية هو الضغط التصميمي. ; ملحوظة: يكون ضغط البخار المشبع للغازات المسالة الشائعة عند 50 درجة مئوية كما يلي: أكريليك: 2.16 ميجا باسكال البروبان: 1.77 ميجا باسكال البروبان الحلقي: 1.303 ميجاباسكال أيزوبيوتان: يتطلب 0.79MPa التطبيع بسبب التصميم المحافظ لكبريتيد الهيدروجين. بالطبع، لا بأس ألا تكون طبيعيًا. هامش التآكل 1 مم صغير بعض الشيء، عادة 2 ~ 3
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في 11/1/2016 21:22 يتكون الغاز المسال بشكل أساسي من الكربون الثالث والكربون الرابع، ولكن من المحتم أن يكون هناك مكونان من الكربون الثاني. 1. ضغط البخار المشبع للبروبيلين عند 50 درجة مرتفع نسبيًا. ما وجدته هو 2.06 ميجا باسكال. 2. عمر الخدمة للأنظمة العامة طويل نسبيًا، وبالتالي فإن ضغط التصميم سيكون مرتفعًا نسبيًا.
في الماضي، كان الضغط التصميمي 1.8 ميجا باسكال، ولكن فيما بعد أصبح المعيار 1.77 ميجا باسكال.
في الماضي، كان الضغط التصميمي 1.8 ميجا باسكال، ولكن فيما بعد أصبح المعيار 1.77 ميجا باسكال :)
يبلغ ضغط البخار المشبع عند 50 درجة مئوية المدرج في HG/T20580 2.03 للبروبيلين، و1.71 للبروبان، و0.69 للأيزوبيوتان.
غاز البترول المسال عبارة عن خليط من C3 وC4. يعتمد ضغط العمل على الضغط الجزئي لكل مكون. يبلغ ضغط البخار المشبع للبروبيلين عند 50 درجة مئوية 2.16 ميجا باسكال، وبالتالي فإن ضغط التصميم هو 2.2 ميجا باسكال للتصميم المحافظ. وتنص "لوائح الحاويات" على أن الحاويات التي تحتوي على غاز البترول المسال يجب أن تستخدم ألواح فولاذية عادية.
يرتبط بدل التآكل بعمر خدمة التصميم...
عندما لا يمكن تحديد التركيبة، يتم تحديد الضغط التصميمي P = 2.16MPA (G) على أساس البروبيلين، وتكون درجة الحرارة التصميمية 50 درجة. يمكن أن تكون المادة عبارة عن لوحة مدرفلة على الساخن Q345R. ومن الأفضل أيضًا إجراء معالجة حرارية شاملة لتخفيف الضغط لتجنب المحتوى الزائد من شوائب كبريتيد الهيدروجين (H2S).
هل تنص "لوائح السعة" على أن الحاويات التي تحتوي على غاز البترول المسال تحتاج إلى استخدام ألواح فولاذية مقيسة؟ على أي واحد هو؟
يحتوي غاز البترول المسال بشكل عام على كبريتيد الهيدروجين. إذا كان هناك تآكل إجهاد كبريتيد الهيدروجين، فيجب استخدام لوحة التطبيع. HG/T20581-2011 المادة 7.8.2 الفقرة 2 3)