HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Метанол. Тема на неделю: Что делать, если система DCS в процессе работы с метанолом внезапно перестает работать? 2016.01.17---01.23

2016-01-17View Original

Thread Content

Метанол. Тема на неделю: Что делать, если система DCS в процессе работы с метанолом внезапно перестает работать? 2016.01.17---01.23 Таблица оценок Название вопроса: Устранение сбоев в DCS Номер вопроса Пункты оценки Содержание и требования к оценке (критерии оценки) Количество баллов Критерии оценки Результаты проверки Штрафные баллы Очки Примечания
1. Подготовительные работы (1) Правильное ношение средств индивидуальной защиты. 2. За неправильное ношение средств индивидуальной защиты штраф 2 балла. (2) Подготовка рации. 2. За отсутствие рации штраф 2 балла.
2. Связь с диспетчером и службой контроля. Необходимо быстро связаться с диспетчером и службой контроля, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу DCS. 8. За медленную связь штраф 4 балла за каждый случай.
3. Использование показателей на месте. Необходимо в кратчайшие сроки восстановить производство. (1) Во время устранения неисправностей в приборах необходимо усилить координацию между различными подразделениями на месте. 15. За плохую координацию между подразделениями штраф 15 баллов. (2) Необходимо перенаправить продукт перегонки в резервуар для сырого метанола. 15. За несвоевременное изменение направления потока штраф 15 баллов. (3) Необходимо проверить на месте такие параметры, как давление сырьевого газа, отрицательное давление в камере сгорания, обратное давление в горелке, уровень жидкости в котле, давление в котле и т. д. В процессе сжатия необходимо следить за давлением на входе и выходе сжимающего аппарата. В процессе синтеза важно контролировать уровень жидкости в котле, давление в котле, давление в цикле синтеза, а также уровень и давление жидкости в сепараторе и ректификационной емкости, чтобы предотвратить переход высокого давления в низкодавочную зону. В процессе дистилляции необходимо тщательно контролировать температуру, давление и уровень жидкости в различных колоннах, а также работу насосов. За пропуск проверки какого-либо из ключевых параметров штраф составляет 5 баллов. После восстановления нормальной работы ДСК необходимо быстро скорректировать все технологические параметры. Если производство не может быть восстановлено быстро после восстановления работы ДСК, то баллы не начисляются. Что касается безопасности производства и других аспектов: (1) необходимо строго соблюдать правила эксплуатации – за каждое нарушение штраф составляет 1 балл; (2) необходимо строго соблюдать правила управления – за каждое нарушение также штраф составляет 1 балл; (3) все задания должны быть выполнены в установленные сроки. За каждую минуту просрочки штраф составляет 5 баллов; при просрочке более 5 минут работа прекращается. Итого: 100 баллов
Reply #22016-01-17
Только один? Не может быть. Система зависла, но управление всё ещё возможно. Можно перейти на резервную машину или на пульт инженера для управления и мониторинга. Если система зависла, необходимо немедленно перезагрузить её или обратиться за помощью к ответственному подразделению
Reply #32016-01-17
DCS — это децентрализованная система управления. Если компьютер, на котором работает верхний уровень управления, выходит из строя, это не влияет на работу отдельных систем управления. Попробуйте перезагрузить компьютер; если это не поможет, обратитесь к специалистам для ремонта.
Reply #42016-01-17
1. В DCS обычно компьютеры мониторинга и главные контрольные карты DCS являются резервными. Если компьютер завис, контрольная плата не пострадает, перезагрузите компьютер. 2. Если обе контрольные карты вышли из строя, обычно происходят изменения в параметрах выходных сигналов. Если проблему невозможно решить, можно вручную остановить оборудование согласно стандартной процедуре
Reply #52016-01-17
Обычно в DCS бывает не одна панель управления; если компьютер выходит из строя, его достаточно перезагрузить.
Reply #62016-01-17
Панель управления не работает — проверьте другие компьютеры. Если и они не работают и ничего не отображается, значит, проблема в шкафу с оборудованием. Ситуация довольно серьезная!
Reply #72016-01-18
Управление DCS обычно осуществляется не одним компьютером. Если один из компьютеров выходит из строя, его можно запустить с помощи остальных компьютеров. Если это тоже не помогает, приходится использовать резервный компьютер
Reply #82016-01-23
Просто сразу замените на резервную панель управления — обычно она всегда имеется. Если весь система зависнет. . . Не видел за 10 лет работы, но если вдруг встретите — немедленно остановитесь. Можно решить проблему путем прерывания подачи воздуха для управления оборудованием; в таком случае должны вступить в действие регулирующие клапаны FO, FC, FL. Кроме того, необходимо проверить показания приборов на месте, управлять регулирующими клапанами, а также отключать боковые каналы подачи воздуха. Прежде всего важно обеспечить безопасную остановку оборудования.
Reply #92016-01-31
Учусь*, в настоящее время ищу материалы по этой теме

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.