場所:内モンゴル、事業所の種類:化学工業。気温:今回の寒波で気温は最低で-28℃まで下がった。現場の計器には断熱処理が施され、蒸気による加熱も行われているにもかかわらず、依然として至る所が凍っており、従業員たちは対応に追われている。 過去の経験から、-18℃以下では断熱とヒーティングを行っても全く問題ありません。 -10度以上なら、断熱さえあれば大丈夫です。 しかし、-20度まで下がると、問題が次々と発生し、一体型の蒸気孔板全体の断熱材や、電磁弁、噴射弁の内部にあるダイアフラムやスプリングまでも凍りついてしまう。計装用ガスの動作圧力露点は-40で、規格要求を満たしています。 私よりも低い温度の環境で、どうやって凍結対策をしているのか理解できない皆さん、ご自身の防寒方法についてお話しください
大慶の気温はあなたのところとほぼ同じで、こちらでは温水によるヒーティングを採用しており、効果は悪くありません。元々、蒸気によるヒーティングを使ってもよく凍結してしまい、冬になると計装士の主な仕事はヒーティングを作動させることでした。
私は東北地方の化学工場で働いていたことがあります。数年前、そこの冬の夜間の気温はマイナス30度にも達し、計測機器も頻繁に凍結する問題がありました。私たちは主に以下の方法で凍結を防いでいました:1.十分な蒸気によるヒーティング、2.特に凍結しやすい計測機器を断熱箱の中に入れ、箱の中には蒸気によるヒーティング用の配管が通っている、3.特に夜間における点検を強化する、4.横河EJA型の計測機器にエチレングリコール系の冷却液を使用し、マイナス40度に耐えられるように設計する。要するに、凍結しやすい計測機器を選ぶ際には、品質が良く、凍結に強く、凍結後でも再び使用できるものを選ぶべきです。以前は私たちは横河の送信機を使っていましたが、その後の日中関係の理由で同社の製品を使うことを避けました。しかし正直に言って、EJA型の送信機は確かに凍結に強いです。
同感です。EJAトランスミッターは確かに頑丈で耐凍性に優れており、凍っても吹き飛ばせば再利用できます。シーメンスやローズモントのものもたくさん使ってきましたが、凍って吹き飛ばした後はほとんどの場合センサー自体が使えなくなります
元々、蒸気によるヒーティングを使ってもよく凍結してしまい、冬になると計装士の主な仕事はヒーティングを作動させることでした。
熱量が不足しているため、工程担当者に連絡して蒸気量を増やしてもらってください。また、計器は断熱箱の中に置き、ヒーターで加熱して10度以上に保てば、計器が凍ることは絶対にありません。
今回の低温は計器にとって試練であり、たった1、2℃下がっただけで多くの計器が凍結してしまったのかもしれません。保温熱量は十分で、計器の断熱も万全であり、作業員も厳重に警戒している。
この2日間は本当に厳しく、マイナス16度だ。地上の計器はまだ大丈夫なんだが、フレームに取り付けたヒーターをどれだけ強くしても効果がない。真夜中の2時から4時の間は、仮眠を取るなんて考えるだけ無駄だ。断熱箱にアスベストを巻かなければ、中のものはすべて凍ってしまう
石化工人は奇しい志を持ち、厳しい寒さに立ち向かう。:勝利:ずっと南部で石油採掘をしている。冬でも地面は凍らないが、寒くなると圧力導管内の原油が固まってしまう。そのため、私たちは電気ヒーターを使っている。ヒーターラインは一周にわたって巻かれており、触ると熱く感じる。電力は自分たちで発電しているので、電力消費を気にする必要はない。どうせ取れる油の量もわずかだからね。:lol 個人的な意見です。参考までに。
主に蒸気によるヒートトレインで、少量は自己発熱です。蒸気によるヒーティングの場合、毎日ドレン装置とヒーティング配管の通過状態を確認する;自己発熱型の場合、断熱厚さが環境温度の変化に対応しているかを確認する。
ヒーターの点検は必ず丁寧に行い、手動バルブの前後だけを触るのではなく、できるだけ手動バルブから離れた場所でヒーターの状態を確認するようにしましょう;温水によるヒーティングの効果が悪い場合は、ゴムホースを接続して蒸気を通し、それを巻き付けます