ナフサタンクの底部にある電動ボールバルブが凍結した

2016-01-23View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。最近、北部の気温が続けて下がっているため、当社の倉庫にある静置タンク(ナフサを貯蔵している)の底部にある電動ボールバルブが凍結して開かなくなってしまいました。このシステムには断熱処理も保温処理もなく、近くに蒸気供給システムもありません。ただ、タンク群の防火堤付近では220/380Vの電力を供給できます。解決策をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします!
Reply #22016-01-23
ありがとうございます!私たちもこの案を使う予定です!
Reply #32016-01-23
バルブが重要である場合は、電気ヒーターに温度測定ポイントを追加することもできます。
Reply #42016-01-23
明日、修理部のスタッフが来て一緒に対応します。よろしくお願いします!
Reply #52016-01-23
場所によっては電気加熱が使える
Reply #62016-01-23
1、タンクの脱水を強化する。2. 一般的には半油半水で、近くの蒸気凝縮水(温水)を使ってバルブのバルブコア部分にかけることで、通常は開くことができる。
Reply #72016-01-24
今日は100メートル先から臨時に蒸気を引いて問題を解決しました。皆さん、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.