アンモニア水タンクの25%には安全距離の要件がありますか?

2016-01-26View Original

Thread Content

石油化学の規制では、液体アンモニアタンクについてのみ考慮がなされており、その基準は液化炭化水素のものを参考にしている。しかし、アンモニア水タンクには要件はない。 アンモニア水は液体アンモニアとは異なり第2種物質ではないため、建築基準法上でも同様の規定は存在しない。 先日発表されたアンモニアガスの安全規程では、衛生防護距離のみが記載されており、安全防護距離については触れられていない。 では、アンモニア水タンクには距離要件がないのでしょうか?これは設備とも建物とも言えないので、要件はないということでしょうか?
Reply #22016-01-27
石規の適用対象は可燃物質であり、あなたが言う安全距離というのは防火距離のことだと思われます。25%のアンモニア水自体は可燃性がありませんが、アンモニアガスを発散します。また、25%のアンモニア水の貯蔵タンクは取り扱いを誤ると爆発の危険があるため、設計時には液態アンモニアの貯蔵タンクの要件に従って設計することをお勧めします。個人的な意見です。
Reply #32016-01-27
これについては以前にも議論されました。リンク先:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1430701
Reply #42016-01-27
これは別の話で、塩酸タンクでの作業でも爆発が起こり得るので、それも甲類とするのですか?爆発と火災の危険度の分類は、同等とは見なせない。アンモニア水タンクの通常運転時の揮発量は比較的少なく、乙類とは定められない。トイレからはメタンガスも発生するので、甲類に分類されるのでしょうか?
Reply #52016-02-03
2回議論しましたが、アンモニア水が乙類なのか戊類なのか、結局は分からなかったようです 個人的には乙類と見なすべきだと思います。また、どこかの文献で読んだことがあるのですが、場所は忘れてしまいました
Reply #62016-02-04
濃度と温度を見る。濃度が10%を超える場合は、やはり乙類として扱いましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.