Обмен данными между AB PLC и DCS Honeywell. Прошу помощи у экспертов

2016-01-27View Original

Thread Content

Прежде всего, хочу поблагодарить всех {:3_57:} за помощь в поиске решения. В данный момент человек всё ещё находится на краю пустыни и не может вернуться домой на праздники. На месте имеются два комплекта ПЛК типа AB; для связи используется коммуникационный модуль Hilscher NT-50-RS-EN, обеспечивающий связь по протоколу MODBUS RTU 485 с системой DCS от Honeywell. DCS является главной станцией, а PLC — вспомогательными станциями; главная станция может только читать данные с вспомогательных станций, но не записывать в них. Проблема сейчас в том, что в шкафу связи DCS с помощью modscan32 можно имитировать главную станцию, которая получает данные от вспомогательных PLC; данные приходят корректно, но когда подключается сам DCS, он не может их принять. Ниже приводится подробное описание: 1. Ранее коллега приезжал на объект для индивидуальной настройки оборудования и сказал мне, что PLC и DCS могут взаимодействовать друг с другом. 2 Я был на месте для совместной настройки: у CPU AB есть два разъема для сетевых кабелей — один для связи, другой — для HMI. Поскольку ранее связь была нормальной, я отсоединил сетевой кабель от PLC AB и коммуникационного модуля Hilscher, подключил его к своему компьютеру для проведения пусконаладочных работ. После завершения этих работ я снова подключил кабель к коммуникационному модулю, но обнаружил, что связь больше не устанавливается. 3 Позже в программном обеспечении для программирования AB RSLogix 5000 при настройке входов/выходов через Ethernet в каталоге было обнаружено, что элемент NT-50-RS-EN имеет желтый вопросительный знак. Я проверил, и оказалось, что RSLogix 5000 не распознает метки коммуникационных модулей Hilscher (ранее вся связь настраивалась на компьютере коллеги; на моем компьютере никогда не устанавливалось никакого программного обеспечения Hilscher). Тогда я скачал со официального сайта HeYouXun соответствующие теги и программное обеспечение. Затем RSLogix 5000 может быть идентифицирован. 4 Но связи по-прежнему не было, поэтому я заподозрил, что модуль связи от Heiyuxun требует перенастройки. Однако после нескольких попыток это не сработало. В итоге мы вместе с производителем Heiyuxun провели настройку, и теперь устройство находится в шкафу Honeywell; с помощью программы modscan32 можно получать правильные данные от PLC. Инженеры Honey начали подозревать, что с напряжением в линиях связи есть проблемы. После проверки шкафа PLC оказалось, что действительно один из проводов касался корпуса прибора. После устранения этой проблемы напряжение в одной из групп составило соответственно 0,2 В и 3,2 В по отношению к земле, а в другой группе — 1,2 В и 4,2 В. 6 В настоящее время инженеры Honey планируют использовать ModSim32 для имитации передачи данных с терминала в коммуникационном шкафу, чтобы проверить, может ли DCS их корректно принимать. Вопрос: Инженер Хони говорит, что раньше связь была, а теперь её нет, причем он ничего не менял; предполагается, что проблема в PLC. 2 Но modscan32 может его считать, напряжение в норме, поэтому я думаю, что с PLC всё в порядке. 3 Самое странное — он действительно так и не изменился, я перенастраиваю, и он всё равно читается, тогда почему нет связи? (Скорость передачи: 9600, количество бит данных: 8, количество стоп-битов: 1, контрольная сумма отсутствует. Основные параметры мы с ним проверяли множество раз.)
Reply #22016-01-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюйши 27.01.2016 в 16:55. NT-50-RS-EN – это коммуникационный шлюз; протокол передачи данных здесь преобразован в MODBUS TCP (также возможно использование протокола Profinet). Это отличается от прямого использования протокола MODBUS. Скажите, какой протокол используется в вашем DCS для получения данных? . . . Я просто болтаю, чтобы вызвать дискуссию
Reply #32016-01-27
Здравствуйте, спасибо за ответ. Мой AB PLC передает данные по сети Ethernet на коммуникационный модуль NT-50-RS-EN; этот модуль затем преобразует данные в формат протокола MODBUS RTU485 для передачи в DCS. Протокол Honeywell DCS также основан на формате MODBUS RTU 485 с использованием двух проводов.
Reply #42016-01-28
Если подключение PLC и DCS по отдельности работает без проблем, я думаю, проблема все же в настройках с обеих сторон. Обратите внимание, что DCS использует протокол Modbus RTU, а PLC — протокол Modbus TCP вместо Ethernet. Также проверьте настройки шлюза NT-50-RS-EN. Если с обеих сторон всё в порядке, то самая вероятная причина — это мост; при этом предполагается, что с кабелями тоже нет никаких проблем
Reply #52016-01-28
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 28.01.2016 в 09:01. В настоящее время инженеры Honey предполагают использовать ModSim32 для имитации передачи данных от станции в коммуникационный щит, чтобы проверить, может ли DCS их корректно принимать. Кажется, после выполнения этого теста у меня будет ясное представление о дальнейших шагах. Но у вас очень четкое мышление, не пробовали ли вы супер-способ с отключением питания и перезагрузкой? :Лол, а modsim32 можно использовать на платформе WIN7?
Reply #62016-01-28
Стоит попробовать метод инженера Хонни. Поскольку с одной стороны провода касаются корпуса, нельзя исключить возможность поступления напряжения, что может повредить интерфейсы DCS. Хотя модуль modscan32 и может считывать данные, это не исключает возможности проблем с самим PLC: могут быть ошибки в адресах или режимах работы, а также проблемы с неплотным подключением проводов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.