بخصوص مشكلة تعطل مراوح التيار المحوري في غرفة الخوادم

2016-01-30View Original

Thread Content

نحن شركة تعمل في المناطق الشمالية الباردة جدًا، حيث غالبًا ما لا تكون درجة حرارة غرف الخوادم كافية لمنع التجمد. وعندما لا يمكن حل مشكلة التدفئة مؤقتًا، نقوم غالبًا بإيقاف مراوح التيار المحوري في غرف الخوادم، من أجل تقليل التهوية وبالتالي السيطرة على درجة الحرارة، وقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته مرارًا وتكرارًا. درجات الحرارة منخفضة جدًا هذا العام، حيث وصلت درجة الحرارة في غرف الأجهزة إلى ما دون الصفر بعد بداية فصل الشتاء. ووفقًا للخبرات السابقة في مجال الوقاية من التجمد وخطط الوقاية لهذا العام، قمنا بإيقاف تشغيل جميع أنظمة التدفئة في غرف المضخات (غرف مضخات الهيدروجين). في وقت سابق، عندما كنت أقوم بإجراءات إيقاف تشغيل هذه المعدات الأمنية، أوضح لي قائد قسم السلامة والبيئة أن مراوح التيار المحوري تعتبر معدات تقنية أمنية ضرورية لضمان التهوية الميكانيكية في غرف الأجهزة، ولا يجوز إيقاف تشغيلها كوسيلة للوقاية من التجمد في فصل الشتاء، حتى لو تم استخدام البخار لرفع درجة الحرارة في الغرف، فلا يُسمح بإيقاف تشغيل هذه المراوح. لقد أثرت فيّ فكرة الإدارة هذه بالفعل؛ فخلال كل هذه السنوات، قمنا بالكثير من المهام على حساب السلامة. إذًا، يأتي السؤال التالي: لقد قمت بالبحث في مواصفات تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في صناعة البتروكيماويات، والموجودة في SH3004-2011، ولم أجد أي بند ينص على أنه لا يجوز إيقاف تشغيل أنظمة التهوية هذه. هل لدى أي منكم معايير ذات صلة يمكن من خلالها توضيح أنه لا يجوز إيقاف ذلك؟ طلب مساعدة~
Reply #22016-01-31
لا يزال التهوية ضروريًا، يمكننا إيقاف المراوح الموجودة في الأعلى فقط، أما المراوح الموجودة في الأسفل فعادةً لا نوقفها
Reply #32016-01-31
كيف يتوقف في الأعلى؟ الجزء العلوي كله عبارة عن عواصف كروية، لا تحتاج إلى قوى خارجية.
Reply #42016-02-01
لا يمكن إيقاف المراوح بالكامل، ففي غرفة المضخات في مؤسستي السابقة كان هناك 6 مراوح نفاثة للمحور، اثنتان منها تعملان باستمرار، وأربع منها تُشغّل تلقائيًا عند حدوث إنذار بوجود غاز قابل للاشتعال. لماذا يجب إيقاف التدفئة؟ يجب الحفاظ على درجة حرارة المنزل حوالي 5 درجات مئوية، وإلا فإن ذلك سيؤثر على أداء نظام تزييت المضخة.
Reply #52016-02-01
لم يتم إيقاف التدفئة، فالتدفئة تعمل بكامل طاقتها، ودرجة حرارة غرفة المحركات لا تتجاوز 3 درجات فقط رغم إيقاف جميع مراوح التيار الشعاعي. هذا يشكل بالفعل تحديًا كبيرًا لحماية الأجهزة من التجمد. المسألة الأساسية هي ما إذا كانت هناك معايير ذات صلة تدعم وجهة نظر القيادة، وهل توجد معايير محددة تتعلق بتشغيل أو إيقاف استخدام هذه المعدات التقنية الأمنية الخاصة! ؟ ؟ أرجو من الخبراء المساعدة! ؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.