【سؤال يومي】1.31 سؤال تعبيري: اختبار الضغط باستخدام الماء يتم عندما يكون ضغط الاختبار ( ) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى

2016-01-31View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “تحفيز القليل” في تاريخ 2016-2-4 الساعة 20:36.
أسئلة اختيار من متعدد: عند إجراء اختبار الضغط باستخدام الماء، يجب أن يكون ضغط الاختبار (1.5) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى.
المشاركة تمنح +2 نقطة، والإجابة الصحيحة تمنح +5 نقاط، أما المناقشات المفصلة فتمنح +8 نقاط.
للمشاركة في الفعاليات: “أنا الأكثر جنونًا” تمنح +20 نقطة، وفعالية “موسم الامتنان في هايتشوان” تمنح +30 نقطة.
【فعاليات البتروكيماويات】 للمشاركة في فعالية “أنا الأكثر جنونًا”, يرجى زيارة الرابط التالي: http://bbs.hcbbs.com/thread-1487895-1-1.html (المصدر: منتدى هايتشوان للبتروكيماويات).
فعاليات نهاية العام – “موسم الامتنان في هايتشوان” 【قسم البتروكيماويات】 المشاركة تمنح مفاجآت وجوائز كبيرة، يرجى زيارة الرابط التالي: http://bbs.hcbbs.com/thread-1532394-1-1.html (المصدر: منتدى هايتشوان للبتروكيماويات)
Reply #22016-01-31
اختبار الضغط باستخدام الماء يعني أن ضغط الاختبار يجب أن يكون (1.5) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى
Reply #32016-01-31
اختبار الضغط باستخدام الماء يعني أن ضغط الاختبار يجب أن يكون (1.5) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى
Reply #42016-01-31
الضغط التشغيلي لا يهم، بل المهم هو الضغط المصمم له. كما يجب أخذ معامل درجة الحرارة في الاعتبار بالنسبة لخطوط نقل الحرارة
Reply #52016-01-31
اختبار الضغط باستخدام الماء يعني أن ضغط الاختبار يجب أن يكون (1.5) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى
Reply #62016-01-31
يجب أن تتوافق اختبارات الضغط لأنابيب إمداد المياه داخل المباني مع متطلبات التصميم. عندما لا يُذكر في التصميم، فإن ضغط الاختبار لأنظمة أنابيب المياه المصنوعة من مواد مختلفة يكون 1.5 ضعف الضغط التشغيلي، ولكن لا يجب أن يقل عن 0.6 ميجا باسكال. طريقة الفحص: يتم فحص أنظمة أنابيب المياه المصنوعة من المعادن والأنابيب المركبة تحت ضغط الاختبار لمدة 10 دقائق، ولا يجب أن يزيد انخفاض الضغط عن 0.02 ميجا باسكال، ثم يتم خفض الضغط إلى الضغط التشغيلي للفحص، ويجب ألا يكون هناك تسربات ; يجب أن يظل نظام توصيل المياه عبر الأنابيب البلاستيكية تحت ضغط اختبار لمدة ساعة واحدة، مع عدم تجاوز انخفاض الضغط 0.05 ميجا باسكال. بعد ذلك، يجب أن يظل النظام تحت ضغط يعادل 1.15 ضعف الضغط العادي لمدة ساعتين، مع عدم تجاوز انخفاض الضغط 0.03 ميجا باسكال. كما يجب التأكد من عدم وجود تسريبات في جميع نقاط الوصل.
Reply #72016-01-31
اختبار الضغط باستخدام الماء يعني أن ضغط الاختبار يجب أن يكون (1,5) ضعف الضغط التشغيلي الأقصى

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.