DeltaVにおけるInterlock_DとShutdown_Dの違いは何ですか?

2016-02-02View Original

Thread Content

では、これら2つのパラメータの違いは何でしょうか?実際の応用において、それぞれどのような条件で適用されるのでしょうか? DCブロック内のDevice_optでInterlockにチェックが入っている場合、Interlock_DがTrueでない限り、SP_DとOUT_DはどちらもPassiveに設定されます;そして実際のモードは:LOになる;DCブロックの状態(DC_STATE)と故障(FAIL)は、いずれも「停止/インターロック」になります。Interlock_Dが再びTrueになるまで、実際のモードは再びAutoに戻らず、SP_Dを変更することはできない。 Shutdownも同様で、Shutdown_D=Trueの場合は直ちに上記の現象が発生し、Shutdown=Falseになって実際のモードに戻って初めて再びAutoになり、SP_Dを変更できる。備考:Deivce OPTでSPトラッキングが選択されると、SP_DのみがPassiveになり、そうでなければOUT_DのみがPassiveに設定されます。では、これら2つのパラメータの違いは何でしょうか?実際の応用において、それぞれどのような条件で適用されるのでしょうか?
Reply #22016-02-19
ご存知の通り、両者の本質的な違いは0と1による連鎖のトリガーにあるだけです。実際の使用時には、通常interlock_Dのみを使用し、SHUTDOWN_Dは一般的に使われません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.