Thread Content
Почему в расходомере с дифференциальным датчиком давления линия связи между датчиком и сумматором не является линейной? При входном токе 4 мА сумматор показывает значение 0, а при входном токе 20 мА — 3000. Фактический полный диапазон измерений составляет 3000. Однако при токе 8 мА показатель составляет 1500 вместо 750, при токе 12 мА — 2100, а при токе 16 мА — 2600. В чем причина? (В сумматоре выбран режим ввода данных с нелинейным отношением дифференциального давления.)
От датчика разницы давлений в расходомере с отверстиями до сумматора не линейная зависимость
Выход сигнала датчика разности давлений у расходомера с отверстиями в регистратор не имеет линейной зависимости, а следует закону квадратного корня.
Зависимость разницы давлений на отверстной пластине от расхода имеет квадратичный характер, поэтому необходимо выполнять вычисление квадратного корня либо в трансмиттере, либо в сумматоре. В вашем случае происходит вычисление квадратного корня с помощью сумматора, поэтому входной сигнал 4–20 мА не соответствует линейно значению, отображаемому на экране.
ΔP что-то там, я тоже не знаю, пусть эксперты помогут
ΔP что-то там, я тоже не знаю, пусть эксперты помогут
Устройство подсчета использует в качестве способа ввода значение дифференциального давления; по умолчанию применяется метод вычисления квадратного корня. На 4-м этаже это правильно
Для расчета используется опция выбора типа входного сигнала; выберите «Квадратный корень из расхода» или «Квадратный корень из разницы давлений» и т. п., не выбирайте линейный!
Для расчета используется опция выбора типа входного сигнала; выберите «Квадратный корень из расхода» или «Квадратный корень из разницы давлений» и т. п., не выбирайте линейный!