كيف يمكن معرفة مدى دقة القياس من خلال عداد المُرسل؟

2016-02-10View Original

Thread Content

سألني المعلم اليوم كيف أتأكد من دقة قياسات جهاز الإرسال الموجود في الموقع، مما أربكني تمامًا؛ فأنا حقًا لا أعرف كيف أتحقق من ذلك. أرجو من السادة المختصين تقديم بعض النصائح، شكرًا
Reply #22016-02-10
فقط التعبير عن أفكاري الخاصة; في حالة التشغيل، 1. تظل قيم العناوين ثابتة دون أي تغيرات ; 2. تعيين القيمة إلى الصفر ; ٣. تجاوز الحد ; ٤. الارتفاع أو الانخفاض ببطء مستمر ; مقارنةً بالجدول الميداني؟
Reply #32016-02-10
إذا كان هناك معامل مهم بشكل خاص، فيمكن ضبط قيمته على سطح الأرض، ومن ثم مقارنتها مع قيمتها في جانب DCS أثناء عملية المراقبة.
Reply #42016-02-11
١. مقارنة ; 2. التقدير. . .
Reply #52016-02-11
هل هو مُرسل ضغط؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن إغلاق صمام الأمان يعني استخدام الصمام الجذري. بعد ذلك، يتم فك جهاز قياس الضغط وتوصيله بالهواء الخارجي، لمعرفة ما إذا كان القراءة صفرًا أم لا. إذا كان الأمر كذلك، فلا توجد مشكلة عادةً. ولكن إذا كنت قلقًا، فيجب استخدام جهاز قياس الضغط للتحقق من أن القراءات في نسب 0% و25% و50% و75% و100% تتوافق مع نطاق قياس جهاز قياس الضغط
Reply #62016-02-11
لا يمكن معرفته، ويمكن فقط المقارنة مع سطح الأرض القريب، أو حسابه بناءً على معاملات أخرى لخطوط العمليات
Reply #72016-02-14
لا يمكن معرفة ما إذا كان جهاز القياس دقيقًا أم لا، إلا من خلال المقارنة مع مصدر قياس معياري; لكن يمكن تحديد ما إذا كانت قيمة المؤشر الخاص بالمرسل صحيحة أم لا، من خلال المقارنة مع القيم الموجودة على سطح الأرض في المناطق المجاورة، أو من خلال حساب المعاملات الأخرى المتعلقة بخطوط الأنابيب.
Reply #82016-02-14
المعلم يسألك: ما فائدة أن تأتي إلى هنا وتسأل؟ إنه يختبر مدى معرفتك بالتقنيات. ما هو تقريبًا قيمة نقطة القياس هذه؟ أي تجاوز للحد الطبيعي يشكل مشكلة.
Reply #92016-02-14
إنها مجرد تجارب شخصية، فإذا تم تزويدك بظروف عمل جديدة، فلا يوجد معيار لتحديد ما إذا كانت القياسات دقيقة أم لا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.