石油化学の規定には、60℃を超える媒体の圧力を測定する際には、凝縮コイルなどの冷却措置を講じる必要があるという一文があります。では、質問があります。質問1:例えば、媒体の温度が100℃のガスを測定する場合、圧力変換器をフランジで直接取り付けるだけで、凝縮リングや長い圧力導管などの冷却対策を行わないと、どのような害が生じるのでしょうか? 問題2:例えば、媒体の温度が100℃のガスを測定する場合、圧力計を直接短いチューブで取り付けてコンデンセートリングを使わないと、どのような害が生じますか? なぜこうして取り付けなければならないのかは言わないでください。冷却用のコンデンセーションリングなどが必要だということは分かっていますが、それを付ける利点と付けない場合の危険性を知りたいのです。問題について議論したいだけなので、皆様、どうか優しくお願いします。ありがとう!
ああ、君は壁にぶつかっても諦めないんだな。時には一般的な考え方で理解することもできる。誰かが「君の耐熱度は60度だ」と言っても、わざわざ100度の熱いお湯に触れてみようとするなんて、火傷するだけだよ。例えば圧力計では、温度が上がるとバネ管の直線性や、内部の小歯車の高温における耐摩耗性、トランスミッタ内の油の熱膨張・収縮などです
100度の場合、圧力変換器は直接配管に取り付けることができます。私たちには、隔離液を内蔵した挿入式のフランジがあります。媒体が塩分を含むため、配管が詰まりやすくなるからです。 しかし、隔離液は常温から測定温度にかけての熱膨張や収縮の影響を受けてはならない。
1. パイプライン内の媒体温度が100度の場合、変換器を直接取り付けると、熱伝達によって変換器のセンサーが損傷する可能性があります。また、変換器がこのような高温状態で長時間動作し続けると、劣化が進み、寿命が短くなります。 2. 第二の問題では、圧力を圧力計に置き換えていますが、同じ理屈で、なぜ計量管理規程の中で実験室の温度や湿度を定める必要があるのでしょうか?異なる温度では、バネ管が応力を受けたときの変形量も異なります。また、温度が高すぎるとバネ管内の精密な歯車やスプリングワイヤーの部品が損傷するため、圧力計を直接取り付けることは推奨されません。 付記:どのような形態であれ、直接取り付けてもその時点では圧力計の使用に影響はありませんが、長期使用には適さず、トランスミッター/圧力計に修復不可能な損傷を与える可能性があります。
投稿者の質問を聞いて、私の上司が言った「防爆エリアで電気設備に防爆対策を施さなかったらどうなるか」という言葉を思い出しました。その時、私は言葉を失いました。防爆区域で防爆対策をしなければ必ず爆発すると言うのですか?私たちが点検をしている間も、点検場所で喫煙している人がいました(防爆エリア内ですが)、でも私たちは何ともありませんでした。 1. 温度が高くなった際の対処法は多くあり、例えば蒸気を測定するための凝縮タンクや、長い導管を設置する方法などがある。他にもラジエーター付きのを見たことがあります。 2. 加えられない害害:使用に影響を与え、精度に影響を与え、使用寿命に影響を与える。程度ははっきりとは言えず、温度がどれくらい高いかにもよります。
石油化学の規定には、60℃を超える媒体の圧力を測定する際には、凝縮コイルなどの冷却措置を講じる必要があるという一文があります。何年も前から、こちらではこれに従っていません。理由:1。導圧管は「死管」で流れないため、媒体の熱は熱伝導によって計器本体に届きます。この熱伝達は非常に遅く、伝わる熱量も少ないうえ、その熱は周囲の空気によって冷却されてしまいます(環境温度が60度であっても)。おおよそこのように見積もれます。媒体が400度で、3/4インチの圧力取り出しバルブ+1/2インチの配管なら、500mmを超えても熱くありません。逆に、圧力調整弁の温度について考えると、その温度が高ければガスの「点火源」になってしまうのではないでしょうか? 2。気体の相変化では大量の熱が発生し、例えば水蒸気やメタノールは相変化熱が非常に大きく、計器を損傷させる可能性があります。そのため、凝縮曲管を使って凝縮液を冷却し「保存」し、凝縮液が計器に触れるようにする。そして、凝縮液の温度は基本的に環境温度となる。凝縮曲がりの最大の効果は赤文字で示されています。 では、質問があります。質問1:例えば、媒体の温度が100℃のガスを測定する場合、圧力変換器をフランジで直接取り付けるだけで、凝縮リングや長い圧力導管などの冷却対策を行わないと、どのような害が生じるのでしょうか? 100℃のガスは、相変化しない限り凝縮や曲がりは必要ない。温度が高いということは、圧力導管システムに漏れがあることを意味し、流れるガスが大量の熱をもたらしています。導圧管は短いほど良い。 問題2:例えば、媒体の温度が100℃のガスを測定する場合、圧力計を直接短いチューブで取り付けてコンデンセートリングを使わないと、どのような害が生じますか? 上記の通り、凝縮曲げは不要です。圧力計の配管はできるだけ短くし、高すぎると揺れます。 高温液体に特に注目しましょう。もし装置内部でゆっくりと温度が上昇しながら運転を開始する場合(例えば熱油の場合)、熱油を投入する前にバルブを開いて計器に流し込み、まず冷油を計器内に入れる;もし高温の液体を直接装置に導入する場合は、まずバルブ群を閉じ、ルートバルブを少しだけ開いて液体で冷却し、温度が適切になったら再びバルブ群を開きます。高温の液体を装置に直接導入することはほとんどありません。そうすると配管の応力に耐えられず、温度が急激に上昇してしまいます。最も一般的に直接高温を与えるのは蒸気で、それも徐々に量を増やしていきます。 @jiaguoyun @大马配大弓
投稿者の質問について、私も少し述べさせていただきます。1.計器の取り付け規格では、媒体の温度が60℃を超える場合、圧力計には凝縮リングを取り付けることが求められています。この規格は、圧力計のバネ管の材質が真ちゅうであることを前提に定められています。真ちゅうの融点は低いため、温度が上がると真ちゅうが軟化し、真ちゅう製のバネ管が弾性的な変形を起こせなくなったり、弾性を失ってしまったりします。その結果、測定値が不正確になるだけでなく、より深刻な場合には圧力計自体が損傷することもあります。規格で60℃に凝縮リングを加えるというのは、このような経緯から来ています。 2. 現在、ほとんどの圧力計のバネ管は316ステンレス鋼でできており、真鍮製のバネ管と比べて価格もそれほど高くなく、ほとんどの場合許容範囲内です。316材質は真鍮よりも耐熱性が高いため、有名な圧力計メーカーに尋ねたところ、316材質のバネ管は120℃までの温度でも良好な弾性変形を維持できるとのことです。現在、316材質の圧力計を選定する際、媒体の温度が100℃以下の場合は凝縮リングを取り付けません。 3. 直接取り付けられる圧力計の場合、一次弁や圧力導入管がないため、圧力計のバネ管内の媒体温度は配管や装置内の温度により「近い」状態となる。このような取り付け方では、媒体温度が60℃または100℃を超えないよう厳格に管理する必要がある。これは注意が必要です。 4. 圧力計送信機については、電子部品が搭載されているため、現在一般的な電子部品の動作温度は75℃を超えない。この要件は、さまざまなブランドの電子計測器の取扱説明書を参照すればわかり、そこでは環境温度も一般的に75℃を超えないよう求められている(優良なメーカーの場合)。したがって、圧力計トランスミッターを直接取り付ける場合、計器トランスミッターの測定室内の媒体温度は配管内の媒体温度により「近づく」ことになります。媒体の温度が75℃を超えると、電子部品が許容される使用温度を超えてしまい、軽度の場合は計器の劣化が加速し、重度の場合は計器が直接「破損」してしまいます。この問題は、一体型温度トランスミッターの要件と同様です。 5.したがって、圧力計トランスミッターには、圧力導入管を使用する設置方法を選ぶのが最善であり、これによりトランスミッターの使用温度が保証されます。誘導管が短く、かつ蒸気などのように媒体の温度が高い場合は、凝縮曲管の代わりに凝縮タンクを設置する必要があり、凝縮タンクの方が凝縮曲管よりも信頼性が高い。 ですから、投稿者さんの質問はもう明らかだと思います。私がこれほど多く書いたのは、上のコメントを見たからで、その中にこの問題の根本的な原因を指摘した回答は一つもなく、またこのテーマに関する規範の本来の意図についても述べられていませんでした。 以上、ご参考までに!
とてもわかりやすく説明してくれて、素晴らしいです。ありがとうございます
原因や悪影響については専門家たちがすでに詳しく説明してくれましたので、私としては自分の見解を述べるしかありません。対処する必要があります。対処しなければ機器の使用寿命に影響が出ます。
簡単に言えば、計器のダイヤフラムが熱で壊れてしまうのを恐れているだけですよ。これに何を議論することがあるのか。もし計測部品が高温や腐食に耐えられるのであれば、もちろんどの取り付け方法でも自由に選べる。ただし、その計測部品が高温や腐食に耐えられるという前提がある。私たちが使用しているほとんどの計器は、マイナス30度から60度程度で正常に動作します。100度の測定対象物を測定する場合、直接測定したらどのような結果になると思いますか。