HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

टॉर्च वॉटर सील कंटेनर

2016-02-23View Original

Thread Content

SH3009 में, 8.2.5 वाले वॉटर सीलिंग टैंक में मौजूद पानी की मात्रा, ऐसी होनी चाहिए कि जब ज्वलनशील गैसों के निकासी पाइपलाइनों में नकारात्मक दबाव उत्पन्न हो, तब भी टैंक के इनलेट पाइप में 3 मीटर तक पानी हो। यदि ऊर्ध्वाधर पाइप में 3 मीटर तक पानी होना है, तो क्या उपकरण का व्यास 3 मीटर से अधिक होना आवश्यक है?
Reply #22016-02-23
ट्यूब, कंटेनर की तुलना में बहुत ही छोटी ऊर्ध्वाधर पाइप की लंबाई 3 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए!
Reply #32016-02-23
यह तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रवेश नली की ऊँचाई 3 मीटर होती है; उदाहरण के लिए, DN200 आकार की ज्वलनशील गैस निकासी नली के मामले में, पानी की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी DN200 आकार की नली की लंबाई 3 मीटर से अधिक होने पर बचत होती है। यानी, 3.14 * 0.1 * 0.1 * 3 = 0.1 वर्ग।
Reply #42016-02-23
इसका मतलब यह है कि भले ही विभाजन टैंक का व्यास 3 मीटर से कम ही क्यों न हो, फिर भी विभाजन टैंक के प्रवेश लाइन की ऊँचाई 3 मीटर ही होनी चाहिए। यदि तरल पदार्थ को क्षैतिज रूप से 3 मीटर की ऊँचाई से ही अंदर लाया जाए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता
Reply #52016-02-23
क्षैतिज पाइपों का कोई अर्थ नहीं है; वॉटर सील का काम, पानी के दबाव के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव-अंतर का उपयोग करके पानी के वापस बहने को रोकना है। यदि पाइप क्षैतिज हों, तो ऐसा दबाव उत्पन्न ही नहीं होगा।
Reply #62016-02-24
लंबवत पाइप की लंबाई 3 मीटर है; इसमें टैंक के अंदर का हिस्सा एवं टैंक के बाहर का हिस्सा । ।
Reply #72016-02-24
क्या रिएक्शन टैंक में नाइट्रोजन भरा जा सकता है? यदि संभव हो, तो आयात पाइपलाइन में नाइट्रोजन पाइपलाइन जोड़ दें, एवं उसे हमेशा खुला ही रखें। ऐसा करने से फीडिंग पॉइंट पर नमी की मात्रा काफी कम हो जाएगी, एवं पाउडर भी आपस में चिपकने से बच जाएगा।
Reply #82016-02-24
SH3009 में, 4.0.25 के अनुसार, वॉटर सील टैंक की ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि यह निर्माण प्रक्रिया के दौरान टॉर्च से निकलने वाली आग को प्रभावी ढंग से रोक सके; साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में निकलने वाली गैसों को वॉटर सील को तोड़कर टॉर्च में जाने की अनुमति दे सके। वॉटर सील टैंक के इनलेट पाइप, वॉटर सील द्वारा नियंत्रित अधिकतम तरल स्तर से 3 मीटर ऊपर होने चाहिए। जब ज्वलनशील गैसों को पुनः प्राप्त करने हेतु कोई व्यवस्था हो, तो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं एवं गैस टैंक द्वारा नियंत्रित दबाव को ध्यान में रखकर ही इसका निर्धारण किया जाना चाहिए।
Reply #92016-03-02
इस स्थिति में, यदि टॉर्च में विस्फोट हो जाता है, तो वॉटर-सीलिंग टैंक में पानी का स्तर तुरंत ही दबाव उत्पन्न करता है; यह दबाव रिलीफ पाइपलाइन पर लगता है। यह दबाव कम से कम 3 मीटर तक होता है। यह रिलीफ पाइपलाइन के व्यास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वॉटर-सीलिंग टैंक से रिलीफ पाइपलाइन तक की ऊँचाई पर निर्भर है। वॉटर सील टैंक का मुख्य कार्य, वापसी होने वाली ऊष्मा को रोकना ही है।
Reply #102016-03-02
लंबवत पाइप की ऊँचाई एवं उसके व्यास के बीच क्या संबंध है?
Reply #112016-03-03
यह उपकरण के व्यास से संबंधित है; जितना उपकरण का व्यास अधिक होगा, उतनी ही छोटी लंबाई वाली पाइपलाइन आवश्यक हो

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.