Почему суммарные показатели расхода от DCS отличаются от суммарных данных датчика массового расхода?

2016-02-26View Original

Thread Content

Как известно, расходомеры массового потока считаются наиболее точными устройствами для измерения расхода в настоящее время. Однако в практическом использовании мы сталкиваемся с тем, что значения расхода, указываемые расходомерами массового потока, не совпадают с значениями расхода, передаваемыми на DCS в аналоговом формате. Может ли кто-нибудь объяснить причину этого и предложить способы, как сделать так, чтобы данные были совпадающими?
Reply #22016-02-26
Вероятность того, что все будет абсолютно одинаково, невелика: у счетчика массового потока меньше этапов обработки данных. Данные, полученные с измерительного устройства массового расхода, сначала преобразуются с цифрового формата в аналоговый с помощью преобразователя, после чего сигнал в диапазоне 4–20 мА передается на защитный барьер. Оттуда он поступает на карту аналого-цифрового преобразования DCS, где снова преобразуется в цифровой сигнал. После этого происходит его накопление. В процессе существует слишком много промежуточных этапов.
Reply #32016-02-26
Неизвестно, каким образом на стороне DCS осуществляется накопление данных от вашего расходомера массового потока: расходомер посылает импульсы в DCS или сигнал 4–20 мА. При подаче импульсов в DCS необходимо учитывать, длительный ли у DCS период сканирования; некоторые импульсы могут не учитываться. При подаче аналоговых сигналов в DCS из-за промежуточных элементов сигнал может искажаться. Кроме того, точность выполнения вычислений с вещественными числами внутри расходомера отличается от точности таких вычислений в процессоре DCS, что также приводит к несоответствию результатов. Если разница не слишком велика, это должно быть приемлемо.
Reply #42016-02-26
Если расходомер на месте передает данные в систему DCS посредством связи, то данные с обеих сторон должны совпадать. Если сигнал передается по каналу 4–20 мА, то возникают ошибки в преобразовании сигнала, в точности датчика и в алгоритме накопления данных. В результате накопленные значения не совпадут с фактическими значениями на объекте. Если использовать метод счёта импульсов, точность будет выше, чем при использовании сигнала тока, но она всё равно не будет соответствовать данным с места.
Reply #52016-02-27
Смотрите период сэмплирования DCS, рассчитанный период. Лично я считаю, что следует использовать коммуникацию PROFIBUS
Reply #62016-06-19
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем massflowmeter 21.06.2016 в 09:22. Извините, я сам удалил пост.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.