Как известно, расходомеры массового потока считаются наиболее точными устройствами для измерения расхода в настоящее время. Однако в практическом использовании мы сталкиваемся с тем, что значения расхода, указываемые расходомерами массового потока, не совпадают с значениями расхода, передаваемыми на DCS в аналоговом формате. Может ли кто-нибудь объяснить причину этого и предложить способы, как сделать так, чтобы данные были совпадающими?
Вероятность того, что все будет абсолютно одинаково, невелика: у счетчика массового потока меньше этапов обработки данных. Данные, полученные с измерительного устройства массового расхода, сначала преобразуются с цифрового формата в аналоговый с помощью преобразователя, после чего сигнал в диапазоне 4–20 мА передается на защитный барьер. Оттуда он поступает на карту аналого-цифрового преобразования DCS, где снова преобразуется в цифровой сигнал. После этого происходит его накопление. В процессе существует слишком много промежуточных этапов.
Неизвестно, каким образом на стороне DCS осуществляется накопление данных от вашего расходомера массового потока: расходомер посылает импульсы в DCS или сигнал 4–20 мА. При подаче импульсов в DCS необходимо учитывать, длительный ли у DCS период сканирования; некоторые импульсы могут не учитываться. При подаче аналоговых сигналов в DCS из-за промежуточных элементов сигнал может искажаться. Кроме того, точность выполнения вычислений с вещественными числами внутри расходомера отличается от точности таких вычислений в процессоре DCS, что также приводит к несоответствию результатов. Если разница не слишком велика, это должно быть приемлемо.
Если расходомер на месте передает данные в систему DCS посредством связи, то данные с обеих сторон должны совпадать. Если сигнал передается по каналу 4–20 мА, то возникают ошибки в преобразовании сигнала, в точности датчика и в алгоритме накопления данных. В результате накопленные значения не совпадут с фактическими значениями на объекте. Если использовать метод счёта импульсов, точность будет выше, чем при использовании сигнала тока, но она всё равно не будет соответствовать данным с места.
Смотрите период сэмплирования DCS, рассчитанный период. Лично я считаю, что следует использовать коммуникацию PROFIBUS