Проблемы с клапанами управления с открытием/закрытием под действием давления и противодействие на экране

2016-02-26View Original

Thread Content

Есть один вопрос: при настройке системы DCS от Чжэцзянского университета при выборе регулирующего клапана необходимо определить, будет ли он работать в режиме «открыто/закрыто» или с прямым/обратным выходом, чтобы это соответствовало фактическим условиям использования клапана на практике. Хотелось бы узнать, что означают понятия «прямое действие» и «обратное действие» на схеме процесса. Какова их функция? Если поступающий сигнал не соответствует параметрам регулирующего клапана, можно ли напрямую изменить режим действия клапана на схеме?
Reply #22016-02-26
Положительная и отрицательная обратная связь связаны с автоматическим управлением и не имеют отношения к режимам работы клапанов «открыто под давлением газа» и «закрыто под давлением газа». Положительный выход означает, что 100% соответствует значению 20 мА, а отрицательный выход — что 100% соответствует значению 4 мА. Обычно для режима «открыто под давлением газа» используется положительный выход, а для режима «закрыто под давлением газа» — отрицательный выход. Конечно, также необходимо учитывать параметры позиционера. В устройстве Logic 3200 можно выбрать вариант, при котором 4 мА соответствуют полностью открытом положению клапана, или 20 мА — тоже полностью открытому положению
Reply #32016-02-26
Эта проклятая проблема взаимодействия сил уже достигла уровня различных теорий, что приводит к множеству ненужных сложностей. Определить направление действия сил легко — поищите информацию в Бaidu; я не хочу этого объяснять. Не нужно использовать никаких концепций отрицательной обратной связи — это только усложняет ситуацию. Главное — вернуть параметры процесса в исходное состояние. Вот пример формулы, которую я сам придумал: PV — мгновенное значение измерения; SV — заданное значение; MV — степень открытия клапана. Когда PV > SV, для клапанов типа FC/FLC клапан должен быть открыт шире — это положительное действие; клапан должен быть закрыт теснее — это отрицательное действие. Для клапанов типа FO/FLO когда PV > SV клапан также должен быть открыт шире — это отрицательное действие; клапан должен быть закрыт теснее — это положительное действие. В случае контура потока, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при увеличении потока степень открытия клапана уменьшается. В контуре температуры, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при нагревании температуры степень открытия клапана уменьшается; при охлаждении температуры степень открытия клапана увеличивается. В контуре уровня жидкости, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при повышении уровня жидкости в нижней части трубопровода степень открытия клапана увеличивается; при повышении уровня жидкости в верхней части трубопровода степень открытия клапана уменьшается. В контуре давления, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: если датчик расположен перед клапаном, при повышении давления степень открытия клапана увеличивается; если датчик расположен после клапана, при повышении давления степень открытия клапана уменьшается. Ещё один совет: при выборе режима действия регулятора всегда выбирайте режим FC. Если используется режим FO, необходимо добавить инвертор на выходе, чтобы любой клапан работал так: 4 мА соответствует минимальному уровню открытия, а 20 мА — максимальному уровню открытия. Теперь можно заканчивать этот пост. Оценка +++++! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-02-26
Хе-хе, случайно опубликовал 2 одинаковых поста, задержка sb

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.