Есть один вопрос: при настройке системы DCS от Чжэцзянского университета при выборе регулирующего клапана необходимо определить, будет ли он работать в режиме «открыто/закрыто» или с прямым/обратным выходом, чтобы это соответствовало фактическим условиям использования клапана на практике. Хотелось бы узнать, что означают понятия «прямое действие» и «обратное действие» на схеме процесса. Какова их функция? Если поступающий сигнал не соответствует параметрам регулирующего клапана, можно ли напрямую изменить режим действия клапана на схеме?
Положительная и отрицательная обратная связь связаны с автоматическим управлением и не имеют отношения к режимам работы клапанов «открыто под давлением газа» и «закрыто под давлением газа». Положительный выход означает, что 100% соответствует значению 20 мА, а отрицательный выход — что 100% соответствует значению 4 мА. Обычно для режима «открыто под давлением газа» используется положительный выход, а для режима «закрыто под давлением газа» — отрицательный выход. Конечно, также необходимо учитывать параметры позиционера. В устройстве Logic 3200 можно выбрать вариант, при котором 4 мА соответствуют полностью открытом положению клапана, или 20 мА — тоже полностью открытому положению
Эта проклятая проблема взаимодействия сил уже достигла уровня различных теорий, что приводит к множеству ненужных сложностей. Определить направление действия сил легко — поищите информацию в Бaidu; я не хочу этого объяснять. Не нужно использовать никаких концепций отрицательной обратной связи — это только усложняет ситуацию. Главное — вернуть параметры процесса в исходное состояние. Вот пример формулы, которую я сам придумал: PV — мгновенное значение измерения; SV — заданное значение; MV — степень открытия клапана. Когда PV > SV, для клапанов типа FC/FLC клапан должен быть открыт шире — это положительное действие; клапан должен быть закрыт теснее — это отрицательное действие. Для клапанов типа FO/FLO когда PV > SV клапан также должен быть открыт шире — это отрицательное действие; клапан должен быть закрыт теснее — это положительное действие. В случае контура потока, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при увеличении потока степень открытия клапана уменьшается. В контуре температуры, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при нагревании температуры степень открытия клапана уменьшается; при охлаждении температуры степень открытия клапана увеличивается. В контуре уровня жидкости, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: при повышении уровня жидкости в нижней части трубопровода степень открытия клапана увеличивается; при повышении уровня жидкости в верхней части трубопровода степень открытия клапана уменьшается. В контуре давления, когда датчик и клапан находятся в одной трубопроводной линии: если датчик расположен перед клапаном, при повышении давления степень открытия клапана увеличивается; если датчик расположен после клапана, при повышении давления степень открытия клапана уменьшается. Ещё один совет: при выборе режима действия регулятора всегда выбирайте режим FC. Если используется режим FO, необходимо добавить инвертор на выходе, чтобы любой клапан работал так: 4 мА соответствует минимальному уровню открытия, а 20 мА — максимальному уровню открытия. Теперь можно заканчивать этот пост. Оценка +++++! ! ! ! ! ! ! !
Хе-хе, случайно опубликовал 2 одинаковых поста, задержка sb