मूल पोस्ट देखें: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1560670&page=1#pid15218482
DN200 II श्रृंखला की बिना जोड़ वाली स्टील पाइपों की न्यूनतम दीवार मोटाई 6 मिमी होनी चाहिए। यहाँ डिज़ाइन में त्रुटि है; डिज़ाइन दस्तावेज़ों में दीवार मोटाई 4 मिमी लिखी गई है। तुरंत मालिक को इस बारे में बताएं… लेकिन मालिक ने पहले ही 4 मिमी मोटाई वाली पाइपें ही खरीद ली हैं। यह कैसे संभव है? क्या 20553 केवल संदर्भ हेतु है? क्या कोई अन्य दीवार-मोटाई संबंधी मानक भी हैं?
अब ग्राहक ही सर्वोपरि हैं; आप 4 मिमी की मांग करते हैं, इसलिए निर्माता को इस मांग को पूरा करने हेतु विशेष प्रकार की ट्यूबें ही बनानी पड़ती हैं।
200 के पाइपों की मोटाई तो सिर्फ 4 मिमी ही है… आप कौन-सा माध्यम इसके लिए उपयोग में लाना चाहते हैं?
सामग्री पर निर्भर करता है; निकल-आधारित लोहे के मिश्रधातुओं से बना होने पर, यह पतला एवं बहुत कठोर होत
मालिक ने 219*4 आकार की पाइपें खरीदी हैं? ? 99% ट्यूबें “सीमलेस” नहीं होतीं; और भले ही वे वाकई में सीमलेस हों, तब भी उन्हें इतनी जल्दी खरीदना संभव नहीं है। यह तो वेल्डेड पाइप ही होना चाहिए। वेल्डेड पाइप की सबसे पतली परत 2 मिमी तक हो सकती है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा माध्यम उपयोग कर रहे हैं। यदि वायु-मार्ग का उपयोग किया जा रह