Thread Content
हम यहाँ एक एंटी-स्टॉपिंग वाल्व का उपयोग कर रहे हैं; इसका पोजिशनर FISHER DVC6030 है, जबकि वाल्व तो डिफ्यूजन वाल्व ही है। वाल्व को ट्यून करते समय, जब वाल्व को सिग्नल दिया गया, तो 10% से कम मात्रा पर भी वाल्व में हल्के-हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिले। वाल्व की वायु-प्रणाली में कोई समस्या नहीं है; पहले कई बार वाल्व को ट्यून करने के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन इस बार ऐसी समस्या आई। वाल्व 2-3 बार ही कार्य कर पाया, और हर बार उतार-चढ़ाव का स्तर अलग-अलग रहा। कृपया विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसे कैसे हल किया जाए?
हमने फिशर के वॉल्व पोजीशनर का उपयोग कभी नहीं किया है; हम तो यामाता के पोजीशनर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पैजिंग की समस्या होती है, तो आमतौर पर यह स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है, और समायोजन हो जाने के बाद स्पैजिंग की समस्या नहीं रह जाती। आप भी इसे आजमा~~
संभवतः, बटरफ्लाई वाल्व के स्वयं के प्रतिरोध में वृद्धि हो गई ह
फिलर बहुत टाइट है, या जैसा कि ऊपर कहा गया है, वाल्व में बहुत अधिक प्रतिरोध है।
यह वाल्व लगातार इस्तेमाल में है; ऐसे में फिलिंग को कसना संभव ही नहीं है। फिर भी, धन्यवाद! हाहा! :)
:फिशर पोजिशनर के मेनू में ऐसा एक विकल्प है, जिसके द्वारा डैम्पिंग को समायोजित किया जा सकता है; अर्थात् संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है।
1. वाल्व के खोलने/बंद करने की गति को समायोजित करें, इसे थोड़ा धीमा कर दें। 2. यदि कोई “डेड ज़ोन” है, तो उसे थोड़ा बढ़ा दें। कुछ में ऐसा संभव है, लेकिन कुछ “डेड जोन”ों में ऐसा करना संभव ही नहीं है
ऑनलाइन ही इसे सुधार दें; अगर फिर भी कोई समस्या रह जाए, तो डैम्पिंग फैक्टर को देखें। विस्तार से पूछना है कि क्या वाल्व एवं पोजीशनर नए हैं, या पहले इस तरह के उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था।