FISHERポジショナーの微小振動問題。

2016-03-02View Original

Thread Content

現場で使用しているアンチサージバルブのポジショナーはFISHER DVC6030で、バルブ自体はバタフライバルブです。バルブの調整中に信号を与えたところ、開度10%未満のいくつかの位置でわずかな振動が見られました。バルブの空気回路の気密性には問題がないことを確認しました。これまでの数回の調整ではこのような問題は発生していませんでしたが、今回は発生し、さらに2~3回動作しました。その都度振動する位置も異なっていました。皆さん、これはどういう原因によるものでしょうか?どう解決すればいいのか?
Reply #22016-03-02
フィッシャーのバルブポジショナーは使ったことがありません。私たちはヤマトのポジショナーを使用しています。サージが発生しても、通常は自己調整機能が働き、調整が終わればサージは止まります。試してみてください~~
Reply #32016-03-04
バタフライバルブ自体の抵抗が増したのかもしれません
Reply #42016-03-04
充填材がきつすぎるのか、あるいは上の人が言っていたように、バルブの抵抗が大きすぎるのか
Reply #52016-03-06
そのバルブはずっと使い続けていて、パッキンがきつくなるはずはないんですが、それでもありがとうございます、へへ!:)
Reply #62016-03-08
:)フィッシャーロケーターのメニューには、ダンピングを調整できる項目があり、これによって感度が下がります。
Reply #72016-03-08
1。バルブの開閉速度を調整して、もう少し遅くしてください。 2. デッドゾーンがある場合は、少し大きくしてください。あるものはあり、あるデッドゾーンは設定できない
Reply #82016-03-08
オンラインで修正します。まだ問題があれば減衰係数です。具体的にお聞きしますが、バルブとポジショナーは新しく交換されたものですか、それとも以前はこのタイプを使用していなかったのですか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.