メタノール合成オンライン分析計のサンプリングポイントの位置は?

2016-03-03View Original

Thread Content

メタノール合成オンライン分析計のサンプリングポイントの位置について、私たちの設計院では新鮮ガスと循環ガスが混合された後の位置に設定していますが、この位置でのサンプリングは適切でしょうか? 新鮮ガスの配管に変更できますか?
Reply #22016-03-05
塔に入るガスはこの位置に設置すべきで、合成塔に入るガスの成分をより正確に観察できます。
Reply #32016-03-05
うちの会社も同じで、ご指摘のような状況はまだないと聞いています
Reply #42016-03-05
いいですよ。タワーに入る空気や新鮮な空気は、前の工程から引いてくることができます
Reply #52016-03-07
この新鮮度のない分析なら、新鮮度は前の工程で測定されたはずだろう?それに、このタワーへのガス分析はあるはずだ。制御されているのはタワーへのガスなんだ!
Reply #62016-03-10
設計院があなたに設計するのはタワーへの導入ガスの成分で、ガス成分をより正確に監視できます
Reply #72018-03-28
タワー入口ガスのオンライン分析は正しい。精製ガスのオンライン分析は低温メタノール洗浄で行い、DCSに送ることができる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.