グループの皆さん、大変ですが:アニウバ流量計を使って蒸気の測定をしたことがある方はいますか?蒸気の測定精度はおおよそどの程度でしょうか?
Reply #22016-03-04
アニウバは使ったことがありませんが、孔板は使ったことがあります。原理はほぼ同じで、蒸気を測定する際には適切に設置し、温度や圧力の補正を行う必要があります。そうすればずっと良い結果が得られます。測定範囲を正しく選べば、誤差はそれほど大きくないはずです。結局のところ、2つの計器が同じ配管上に設置されているわけではなく、工程側からのフィードバックにも問題はありません……蒸気の測定には一体型の渦流式センサーを使うことを強くお勧めします。とても使いやすいです……
Reply #32016-03-04
私はアニウバを使用していますが、蒸気流量の変動が激しいため、正しいかどうかわかりません。渦街におすすめのブランドはありますか?
Reply #42016-03-04
クローニーの統合型渦流センサーは悪くない。ヨコガワにも渦流センサーがあるようだし、E+Hもなかなかいい。国産の渦流センサーはお勧めしないが、もちろん単に計測用なら問題ない。温度・圧力補償機能付きの一体型渦流式センサーを購入するのが最善で、設置も簡単です。
Reply #52016-03-05
私は孔板を使って蒸気の量を計測しているが、渦街式は信頼性に欠ける。国内製品は安いものの性能が悪く、海外製品は高価だ。差圧変換器と圧力変換器は、良質な輸入品を選ぶ必要がある。アニウバも使用しているが、低流量時には誤差が大きいと聞いている。
Reply #62016-03-07
アニウバは問題ないですが、精度にどれだけこだわるか次第です。要求が高すぎる場合は慎重にご使用ください。 アニウバで蒸気を測定する場合、設置が非常に重要であり、正確に測定するためには必ず規定通りに設置しなければなりません。 前後の直管区間、蒸気温度、および取り付け方向(下向き、逆向き)を考慮する必要があります。 設置が完了していれば、通常は大きな問題はありません。 また、アニウバのメーカーは、温度・圧力補正機能を備えた一体型の計器を製造でき、この計器は補正済みの(4-20)mAの流量値を直接出力します。
Reply #72016-03-07
もう少し詳しく説明しましょう。アニウバの設置にあたっては、まず直管部分を考慮し、その後、蒸気の温度に応じて正方向に設置するか逆方向に設置するかを決定します。設置時には、ある程度の角度で傾けることも可能です。 分割型の場合、圧力導入配管の配置も重要です。 あなたの言う通り、あまりうまく使えていないようですね。まずはこれらの点からチェックしてみることをお勧めします。直管区間は、最低でも前8後4を確保しなければならず、運用条件によってはそれ以上が求められ、前8後4が最も低い基準となります。 一体型で取り付ける場合、実際の温度が200度を超える場合は、逆向きに取り付け、アヌーバを下から上へと挿入することを推奨します。左右にそれぞれ30度傾けることができます
Reply #82016-03-07
アニューバの流量計をお使いになったことはありますか?
Reply #92016-03-08
以前、空気流量を測定するバルブ式流量計を使ったことがありますが、あまりメンテナンスはしておらず、詳しいこともあまり知りませんでした。 その測定精度は、空の板ほど高くない。直管区間の要求も高い。
Reply #102016-03-08
アニューバはたくさん使われていて、蒸気を測定するものも多いです。たくさんの工場で見てきましたが、今はどうなっていますか?
Reply #112016-03-10
アニウバの蒸気測定は悪くない。つまり、詰まりやすいんです。。。精度の要求が高くなければ、やはり孔板が良いでしょう。ほとんどメンテナンスが不要です。 測定する場合は、やはりEJAの一体型渦街を使用することをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.