消防配管の冬季保管

2016-03-06View Original

Thread Content

当社では現在、消火配管の改修を検討しています。現在の配管は地上にあり、断熱処理が施されています。以前は冬場には配管内の空気を抜いていましたが、今後は常に圧力を保った状態で備えておきたいと考えています。経済的で簡単な解決策はありますか
Reply #22016-03-06
あなたの会社はどのような性質の会社ですか?消防配管を空中に設置?一般的には地中埋設設計です。このような場合は、水によるヒートトレイシングを施すことをお勧めします。消防設備は常に良好な状態で準備されていなければならない。
Reply #32016-03-06
消防用水が戻ってくる際に、常温の物質と熱交換して循環させることや、エアコンの暖房機能についても検討してみてはどうでしょうか。うまくいくかわからない
Reply #42016-03-07
消防の戻り水の仕組みは?私たちは圧力を維持しており、定圧ポンプは常に稼働しています。戻り水の設計図はありますか?あるいは、流れの概要を教えてください
Reply #52016-03-08
そうだ、保圧を忘れていた。保温しましょう。連続運転なら凍結する可能性は低いでしょう。配管の品質が悪くて凍裂する場合を除いては。あなたの地域の冬の気温を考えてみてください。一般的な地域はそれほど寒くありません
Reply #62016-03-09
地上での実現性が低いな!ヒートトレーシングはエネルギーの無駄じゃないの?結局、消火用水の配管の直径はとても大きいんだから
Reply #72016-03-26
1、加熱用ヒーター(電気式加熱器、温水式加熱器など);2、埋設管線に変更する。
Reply #82016-04-08
必ず圧力をかけたままにしたい場合は電気ヒーターを取り付け、冬の数ヶ月間だけ使用します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.