HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

熱電対と流動媒体の方向

2016-03-07View Original

Thread Content

熱電対の取り付け方向には、流れる媒体の方向に関する何か要件はありますか?逆か順か、それぞれにどのような違いがあるのか?ありがとう
Reply #22016-03-07
自動制御設置図面集に明確な要求が記載されているので、ご確認ください。目的は、センサーの測定点を流体の最適な測定点位置に置くことです。
Reply #32016-03-07
斜めに挿して逆流させるが、現在は垂直に取り付けるものが多い。
Reply #42016-03-07
どうしてもそんなふうに装着したいのであれば、それも可能でしょう。でも国の規格には取り付け方が定められているのに、なぜその方法に従わないのでしょうか……?
Reply #52016-03-07
**基準は「易」の逆流設置であり、必須ではありません。もちろん、流れに沿って取り付けることもできますが、測定誤差が大きくなる可能性があります。
Reply #62016-03-07
要求としては逆向きまたは垂直に取り付けることで、順流での熱電対の取り付けでは測定対象の媒体と十分に接触できず、測定に一定の影響を与えてしまいます…
Reply #72016-03-08
新設の装置はもともと逆流式でしたが、後工程の三点検四定時に、固体粒子を含むこのような運転条件では短絡や詰まりが起きやすいため、垂直設置に変更することが推奨されました。
Reply #82016-03-08
規格推奨は逆流で、現場では垂直設置が多く見られます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.