مشاكل موضعيزر سيمنس أحادي العمل

2016-03-07View Original

Thread Content

عندما يكون مستوى الإدخال في جهاز التحكم من نوع سيمنس في أدنى قيمة، يجب أن يكون وضع الصمام في وضع الإغلاق التام، لكن عندما يُظهر الجهاز أن وضع الصمام 20%، فهذا يعني أن الصمام لا يغلق تمامًا. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ ؟
Reply #22016-03-07
هناك العديد من أجهزة التحديد الخاصة بشركة سيمنس، ما هي الطرازات؟ بشكل عام، يتطلب النوع الميكانيكي ضبط نقطة الصفر، بينما يحتاج النوع الإلكتروني إلى التعديل الذاتي.
Reply #32016-03-07
في حالة استبعاد الحدود، جرب استخدام التعديل الذاتي
Reply #42016-03-07
يجب أن يكون صمام التحكم في الضغط، أليس كذلك؟ تحقق من قيمة الإخراج، وإذا لم يكن هناك مشكلة في الحدود أو انسداد الصمام، فعادةً ما يكفي إجراء عملية ضبط تلقائي.
Reply #52016-03-08
لإعادة التحقق، قد تكون الأسباب كالتالي: 1. انسداد جزء المسار الهوائي داخل الجهاز الموضعي، 2. استرخاء قضيب التغذية الراجعة أو وضعه غير صحيح

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.