流量計における信号伝送の問題

2016-03-08View Original

Thread Content

会社の蒸気用孔板式流量計のプロセスでは変動が大きく、現場で指示計(ロスモント3051型)を確認したところ正常に動作しており、電流出力も正常でした。しかし何故か中央制御室での変動が非常に大きく、信号線が接地しているのでしょうか?
Reply #22016-03-08
チャネルが正常かどうかを確認し、現在のチャネルにはリフロー検証器を使ってテストすることを推奨します。 また、計器の配線を確認し、強電機器による干渉がないかチェックしてください。
Reply #32016-03-08
マルチメーター検定器を使ってセンターコントロール信号をチェックしたところ、正常に表示され、データの変動はありませんでした
Reply #42016-03-08
リフロー検査器はありませんか?またはプロセスチェッカーでもいいですね……マルチメーターで測定しても必ずしも正確とは限りません。あなたの話から判断すると、何らかの干渉があるようですね……シールドネットは接地されていますか?
Reply #52016-03-08
さっき信号検出を行い、再び電源を切ってリセットしたら、また正常に表示されました。
Reply #62016-03-08
それはおそらく接触が悪いのでしょう、定期的に掃除機で掃除してあげてください……
Reply #72016-03-08
シールド接地を見てみましょう、干渉があります。
Reply #82016-03-08
シールド層を2点で接地するとコモンモードノイズが発生する可能性があります。制御室で既にシールドの接地が行われている場合、現場のどこかでさらに接地が行われるとこのような状況が起こります
Reply #92016-03-08
ああ、そういうことだったんですね。その時に遮蔽接地についてしっかり調べてみます。ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.