Вопрос о классах герметичности саморегулирующихся клапанов

2016-03-08View Original

Thread Content

Раньше часто слышал, что уровни утечек делятся на I, II, III, IV, V, VI — всего 6 уровней. Никогда не слышал о уровне утечки A. Может кто-нибудь объяснить? Это из стандарта GB2008? Это значит, что за определенное время вообще не происходит утечек?
Reply #22016-03-09
Что такое стандарт GB 2008? Похоже, это не связано с регулирующим клапаном.
Reply #32016-03-09
Стандарт GBT4213-2008 предусматривает шесть уровней утечки: I, II, III, IV, V, VI. Даже на самом высоком уровне — VI — полная отсутствие утечки невозможно
Reply #42016-03-09
Не слышал, чтобы клапаны вообще не протекали; количество утечки очень мало, его невозможно заметить невооруженным глазом……
Reply #52016-03-09
Обмен информацией: **Стандарт GB/T 4213-92 – Классификация уровней утечки. При использовании регулирующих клапанов в некоторых случаях требуется, чтобы при закрытом положении клапана уровень утечки на герметичной поверхности между элементом клапана и седлом был как можно меньше.**; В некоторых технологических процессах требуется, чтобы регулирующие клапаны не протекали; поэтому для достижения низкого уровня утечек применяются различные конструкции и материалы. Например, используется мягкое уплотнение, то есть в качестве уплотнительной поверхности применяются мягкие материалы, такие как резина или политетрафторэтилен. Существует множество факторов, влияющих на величину утечки: величина прижимного усилия, материал уплотнительной поверхности, степень износа уплотнительной поверхности, нагрузка и деформация элементов клапана и так далее. Согласно **стандарту GB/T 4213-92**, в отношении количества утечек предусмотрены следующие положения. а. Величина утечки регулирующего клапана в установленных условиях испытания должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2. б. Уровень утечки регулирующего клапана, за исключением уровня I, определяется производителем самостоятельно. Однако класс герметичности регулирующего клапана с односедельной конструкцией не должен быть ниже IV класса ; Класс герметичности регулирующего клапана с двухседельной конструкцией должен быть не ниже II класса. в. При утечке, превышающей 5×10⁻³ от номинальной емкости, конструкция изделия должна обеспечивать освобождение от испытаний. д. Размер утечки должен быть указан следующими кодами: X1 — уровень утечки, как показано в таблице 2 I. Ⅳ ; X2 — среда испытания, G: воздух или азот, L: вода ; X3 — процедура испытания 1 или 2. При выполнении тестовой процедуры 1 давление в тестовой среде должно составлять 0,35 МПа. Если допустимая разница давлений для клапана меньше 0,35 МПа, используется допустимая разница давлений, указанная в спецификациях типа I ; При процедуре испытания 2 должно использоваться максимально допустимое рабочее перепадное давление для клапана. В обеих процедурах испытаний в качестве среды используется чистый газ (воздух и азот) или вода при температуре 15–40 °C. Теперь рассмотрим классификацию уровней утечек по стандарту GB/T 4213-92. Таблица 2 (А). Классификация уровней утечек (GB/T4213–92)
Уровень утечки | Используемая среда для испытаний | Процедура испытания | Максимально допустимый объем утечки
---|---|---|---
I | Определяется по соглашению между пользователем и производителем | — | —
II | L или G | 5×10⁻³ × номинальная пропускная способность клапана, л/ч | —
III | L или G | 10⁻³ × номинальная пропускная способность клапана, л/ч | —
IV-S1 | L | 1 или 2×10⁻⁴ × номинальная пропускная способность клапана, л/ч; G | 1
IV-S2 | L | 1 или 2×5×10⁻⁴ × номинальная пропускная способность клапана, л/ч; G | 1
IV | G | 2×10⁻⁴ × ΔP × D, л/ч | —
V | L | 2×1,8×10⁻³ × ΔP × D, л/ч | —
VI | G | 3×10⁻³ × ΔP × (значение утечки, указанное в таблице 2(б)), л/ч | —

Примечание: 1. ΔP измеряется в кПа. 2. D — диаметр седла клапана, измеряется в мм. 3. Для объемного расхода сжимаемой жидкости указываются значения в стандартных условиях: абсолютное давление составляет 101,325 кПа, а абсолютная температура — 273 К.
Reply #62016-03-09
Последнее изменение в этом посте было сделано seiluobin 9.03.2016 в 15:07. Стандарт GB/T 13927-2008: Гидравлические испытания. Максимально допустимое количество утечек: класс А означает отсутствие видимых невооруженным глазом утечек. Ха-ха, уже давно не слышал, чтобы это использовалось в качестве критерия для оценки утечек у клапанов. Это тоже помогло мне вспомнить об этом, ха-ха-ха
Reply #72016-04-18
Какова разница между уровнями утечки Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 и Ⅳ в стандарте 4213-2008?
Reply #82016-04-18
Какова разница между уровнями утечки Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 и Ⅳ в стандарте 4213-2008?
Reply #92016-04-18
Какова разница между уровнями утечки Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 и Ⅳ в стандарте 4213-2008?
Reply #102016-04-20
Я знаю, что есть разница. Но что означает S1? Разница в объеме утечек между ними составляет 20 раз. Есть ли какие-либо ограничения на условия тестирования?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.