Thread Content
क्या अमोनिया बाष्पीकरणकर्ता, अमोनिया टेल गैस अवशोषण टैंक, अमोनिया गैस-तरल विभाजक और गैस अमोनिया बफर टैंक को दो तरल अमोनिया गोलाकार टैंक (सामान्य तापमान और मध्यम दबाव) के अग्नि तटबंध में व्यवस्थित किया जा सकता है?
नहीं, उन उपकरणों को गोलाकार टैंक फायर डाइक के बाहर एक अलग क्षेत्र में रखना सबसे अच्छा है
हमारे नेता ने अपना स्वयं का लेआउट प्लान बनाया और सभी उपकरणों को अग्नि तटबंध के अंदर रख दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ए ने भी इसे मंजूरी दे दी और मुझसे निर्माण चित्र बनाने के लिए कहा। मुझे हमेशा लगा कि यह अनुचित है और मुझे ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं मिला जो इसकी अनुमति न देता हो। क्या उन विशिष्टताओं में कोई विशिष्ट आवश्यकताएं हैं?
आख़िरकार आधार मिल ही गया: DL/T5480-2013 "थर्मल पावर प्लांटों के लिए फ़्लू गैस विनाइट्रीकरण के डिज़ाइन के लिए तकनीकी विनियम" पृष्ठ 22 4.1.10 : फुल-प्रेशर लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक को फायर डाइक के भीतर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, और लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक से संबंधित अन्य उपकरणों को फायर डाइक के बाहर व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
अन्य उपकरणों का तो जिक्र ही नहीं, 2014 के नियमों के अनुसार, दो तरल अमोनिया गोलाकार टैंकों के बीच एक अवरोध स्थापित किया जाना चाहिए।
मैं बहुत खुश था. नेता ने जोर देकर कहा कि इन सहायक उपकरणों को अग्नि तटबंध में रखा जाए, यह कहते हुए कि यह विस्फोट-रोधी क्षेत्र में था। मालिकों ने यह कहते हुए भी चिल्लाया कि अन्य देशों में तरल अमोनिया स्टेशनों में अग्नि तटबंध में सहायक उपकरण रखे गए थे। मैं इतना क्रोधित था कि मैंने उनके विचार की सराहना नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि "थर्मल पावर प्लांटों में ग्रिप गैस विनाइट्रीकरण के डिजाइन के लिए तकनीकी नियम" रासायनिक संयंत्रों पर लागू नहीं होते हैं? क्या पेट्रोकेमिकल विनियमों और निर्माण विनियमों या कार्य सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अन्य दस्तावेजों में कोई विशिष्ट प्रावधान हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि इन सहायक उपकरणों को अग्नि तटबंध में नहीं रखा जा सकता है?
50160 5.3.6 यहां तक कि पंप की भी आवश्यकताएं हैं। आपको अधिक मांग वाला होना चाहिए। मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और आइए इस पर चर्चा करें।
इसे फ़ायरवॉल के अंदर रखना अनुचित लगता है।