HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ما هو FDM؟

2016-03-09View Original

Thread Content

ما هو FDM، وما هي وظائفه؟
Reply #22016-03-10
FDM هو اختصار لـ Frequency Division Multiplexing، ويُعرف بالصينية باسم "التعدد عبر تقسيم الترددات"، وهو يعني استخدام ترددات مختلفة لنقل رسائل متعددة، وذلك لتحقيق الاتصال المتعدد القنوات. يُطلق على هذه الطريقة أيضًا استخدام الترددات المتعددة.
Reply #32016-03-10
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة lsv في تاريخ 10/3/2016 الساعة 09:07. يُعد Field Device Manager نظامًا لإدارة الأجهزة الميدانية، وهو يعادل نظام AMS الخاص بشركة EMERSON. إنه في الأساس برنامج يمكن تثبيته على خادم منفصل، أو يمكن استخدامه مع خوادم أخرى. يقوم النظام بجمع إشارات HART الصادرة عن الأجهزة الذكية في الموقع (مثل أجهزة الإرسال ومحددات الصمامات) عبر شبكة DCS، ومن ثم يقوم بتحليل وإدارة هذه الأجهزة.
Reply #42016-03-12
يبدو أن تفسيرك صحيحًا، وما هو HART؟ وما وظائفه؟ هل يمكن نقل معلومات جميع الأجهزة الموجودة في الموقع إلى غرفة المهندسين؟
Reply #52016-03-15
بروتوكول HART هو بروتوكول اتصالات قياسي طورته شركة Rosemount الأمريكية في عام 1986، واسمه الكامل هو Highway Addressable Remote Transducer، أي طريق لنقل بيانات المستشعرات عن بُعد القابلة للتحديد. من حيث مفهوم الحافلات الميدانية، يتميز بروتوكول HART بأن له بنية مشابهة للحافلات الميدانية، ويوفر اتصالًا رقميًا عبر الحافلات، لكن HART ليس حافلة ميدانية حقيقية ; إنه يضيف إشارة رقمية من نوع FSK (Frequency Shift Keying، ترميز التغيير الترددي) فوق الإشارة التناظرية بقيمة 4–20 مللي أمبير، مما يسمح بنقل الإشارات التناظرية في هذا النطاق، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاتصالات الرقمية. وفي الوقت نفسه، لا تؤثر الإشارات الرقمية على نقل الإشارات التناظرية. تم وضع بروتوكول الاتصال HART بالاستناد إلى معيار نموذج “ISO/OSI”, مع تبسيطه واستخدام الطبقات 1 و2 و7 من ذلك المعيار ; يستخدم بروتوكول HART إشارة التحويل الترددي FSK وفقًا لمعيار Bell202. يتم إضافة موجة تعديل جيبية بأمپيرات 0.5mA فوق الإشارة التناظرية التي تتراوح بين 4 و20mA، حيث يمثل تردد 1200 هرتز القيمة المنطقية “1”, بينما يمثل تردد 2200 هرتز القيمة المنطقية “0”.
Reply #62016-03-15
شكرًا، التوضيح كان ممتازًا، يجب أن أدرس جيدًا**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.