Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “شياو كيو” في تاريخ 10/3/2016 الساعة 10:29. أود أن أستفسر من الجميع: كيف يتم ضبط أجهزة قياس التدفق الكهرومغناطيسية، وأجهزة قياس التدفق بناءً على تأثير الدوامات، وأجهزة قياس التدفق حسب الكتلة، لضمان دقة قياس التدفق؟ عند التعيين، يتم استخدام الماء، بينما يجب أن تُصنع مقاييس التدفق لتتناسب مع نوع السائل ودرجة الحرارة والضغط في ظروف التشغيل. مع تغير الوسط، هل يمكن لقراءة مقياس التدفق أن تظل دقيقة؟
**هناك معايير للفحص والقياس، ويتم الفحص وفقًا لهذه المعايير، لا توجد مشكلة.
لنفترض أن معدل التدفق أثناء عملية المعايرة هو 5000 كجم/ساعة (للماء)، فهل يمكن لعداد التدفق الكهرومغناطيسي أن يعرض نفس القيمة وهي 5000 كجم/ساعة؟ لكن عند تصميم مقياس التدفق الكهرومغناطيسي الخاص بي، لم يكن المقصود استخدامه في قياس تدفق المياه، فهل يجب تغيير معايير المقياس؟»
مقياس التدفق الكهرومغناطيسي ومقياس التدفق بنمط الدوامة هما من نوع مقاييس التدفق الحجمي، حيث يتم قياس التدفق الحجمي باستخدام الماء أثناء عملية المعايرة، وفي التطبيقات العملية يتم أيضًا قياس التدفق الحجمي. أما إذا تم عرض التدفق كتدفق كتلي، فهذا يكون نتيجة لعملية تحويل الكثافة. يتم أيضًا معايرة مقياس تدفق الكتلة باستخدام الماء، وفي التطبيقات العملية يتم تصحيح الكثافة تلقائيًا.
إذًا، في مقياس التدفق الكهرومغناطيسي الأصلي، هل يظل قياس التدفق الحجمي دقيقًا عند تغيير الوسط؟
نعم، يقيس مقياس التدفق الكهرومغناطيسي سرعة التدفق، ويتم حساب كمية التدفق من خلال عمليات تحويل داخلية
عادةً لا يتم معايرة المغناطيسية وشوارع الدوامات، فهي موجودة في كل مكان في المصنع، ومن المستحيل معايرتها. سيتم قياس الجودة في مراكز اختبار معتمدة، فقط قدم وثيقة المواصفات، وسيتولى الآخرون إنجاز الأمر نيابة عنك.
أمم. في الحقيقة، أريد فقط أن أتعلم: ما هي أجهزة قياس التدفق التي يمكنها الاستمرار في إعطاء قراءات دقيقة بعد تغيير وسط العمل فيها (مع عدم الأخذ في الاعتبار تأثير الضغط ودرجة الحرارة). وهكذا، في بعض الأحيان، يمكن تبادل عدادات التدفق الخاصة بي. إذا كان الماء المستخدم في عملية المعايرة يسمح لجهاز قياس التدفق بقياس سرعة التدفق بدقة، فهذا يعني أن جهاز قياس التدفق الخاص بي يمكن استبداله بآخر
في أقسام القياس، يتم معايرة مقاييس التدفق باستخدام الماء، ولم أرَ أبدًا استخدام مواد أخرى، ربما تكون هناك حالات كهذه، فبعضها يحتاج إلى تحويل، بينما يمكن معايرة بعضها الآخر مباشرةً كتدفق الكتلة……
إذا أمكن، يُنصح باستخدام مقياس الزيت؛ فالعديد من مقاييس التدفق تكون صالحة عند استخدام مقياس الماء لكنها غير صالحة عند استخدام مقياس الزيت.
بالإضافة إلى تدفق الكتلة، هناك أيضًا معامل معايرة للماء، وعادةً ما يتم استخدام الماء في معايرة أجهزة قياس التدفق