HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

قطع الإشارات الضعيفة في مستشعر الضغط

2016-03-14View Original

Thread Content

أرجو التوضيح، لماذا يتم حذف الإشارات الضعيفة عند استخدام مُرسل الضغط ذو الصمام الواحد لقياس الضغط؟ نطاق القياس هو من -100 إلى 1000 كيلوباسكال، وعندما يكون الضغط أقل من 10 كيلوباسكال، يُظهر مُرسل الضغط قيمة 0. يقول الشركة المصنعة إن ذلك بسبب حذف الإشارات الضعيفة، هل هذا صحيح؟ لماذا؟
Reply #22016-03-14
يتم التخلص من الإشارات الضعيفة بشكل أساسي من منظور الدوائر التناظرية، حيث لا يكون من السهل إخراج الإشارات بشكل جيد. يتم استخدام جهاز DDZ-2 بشكل واسع في هذا الغرض، والهدف من التخلص من الإشارات الضعيفة هو منع حدوث التقلبات. لكن، هل ما تصفه ليس إزالة إشارة صغيرة، بل جهاز قياس الضغط الجوي الذي يحتوي على فراغ، وقد تم إيقافه قبل أن يصل إلى ضغط سلبي؟ هناك مشكلة في الجدول، أليس كذلك؟
Reply #32016-03-14
أجل، أنا أطلب جهاز قياس الفراغ بضغط سلبي يصل إلى -100 كيلو باسكال
Reply #42016-03-14
انظر إلى إعدادات النطاق، وقم بتقدير كمية الانتقال بالعين المجردة~
Reply #52016-03-14
لا توجد مشكلة في النطاق، لا يزال -100-1000
Reply #62016-03-14
ما معنى مُرسل الضغط ذو الفلانجة الواحدة؟ ؟ ما الذي يتم قياسه؟ ؟ ضغط الجو؟ ؟ ؟ مستوى السائل؟ ؟ أم ماذا؟ ؟ بالنسبة للضغط النسبي، يكفي ضبطه على الصفر عندما يكون مساويًا لضغط الهواء، أما نطاق القياس فهو من -100 إلى 1000، هل لقياس الفراغ؟ ……سواء فهمت المشكلة أم لا! ! ……لكن من النظرة الأولى، أعتقد أن المشكلة في ضبط الصفر! يجب أن يحل إعادة ضبط نقطة الصفر بدقة المشكلة!
Reply #72016-03-14
إن إزالة الإشارات الصغيرة تُستخدم في قياس التدفق بناءً على فرق الضغط، فلماذا يتم استخدامها أيضًا في قياس الضغط؟ حتى لو كان الأمر كذلك، فإن النطاق الواسع من -100 إلى 10 يتم قطعه، فهل ما يتم قطعه هو إشارات ضعيفة؟
Reply #82016-03-14
وفقًا للنطاق الذي ذكرته، يجب أن يُظهر المقياس 9.09% تحت ضغط الهواء. جرب قياس التيار الخارجي، وانظر إلى غشاء المقياس؛ من المحتمل أن يكون هناك خلل في المقياس! يتم استخدام إزالة الإشارات الصغيرة لمنع حدوث اضطرابات، وعادةً ما يتم استخدامها في قياس التدفق، بينما لا يتم استخدامها عادةً في قياس الضغط! تواصل مع الشركة المصنعة واسألهم!
Reply #92016-03-14
هل يحتاج مُرسل الضغط إلى تصفية الإشارات الضعيفة؟ يبدو أن المرسل الذي يقيس التدفق عبر فرق الضغط هو المطلوب، أليس كذلك؟ إذا كانت التقلبات كبيرة، يمكن تعديل الاحتكاك. . . لم أره. . . أنا جاهل ومحدود المعرفة~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.