Для сигнала «три из двух» при аварийной остановке обязательно ли использовать три разных входных модуля? Какова реальная ситуация?

2016-03-15View Original

Thread Content

Здравствуйте! У меня есть проблема, в которой я хотел бы получить вашу помощь. Интересно, как вы справляетесь с подобными ситуациями. Наш завод является нефтехимическим предприятием. Ранее инспекция по безопасности провела проверку и выдвинула один пункт для устранения недостатков: было обнаружено, что сигналы из системы взаимного блокирования, получаемые по принципу «три из двух», не подключены к трём разным входным картам. Это не соответствует «Стандартам проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности» (GB50770-2013) и «Руководству по выявлению и устранению потенциальных опасностей на предприятиях химической промышленности» (Аньцзянь Цзунгуань Сань [2012] № 103). На нашем заводе используется схема «три из двух» для обработки процессных сигналов, но сигналы подаются на одну входную карту. Были изучены указанные стандарты и руководства по их применению; подробности следующие: 1) В «Стандарте проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности» (GB50770-2013) соответствующий пункт гласит: 8.5.2 Сигналы от нескольких передатчиков, измеряющих одну и ту же процессную величину, следует подавать на разные входные карты. (Пояснение к слову «и»: означает разрешение на некоторый выбор; при наличии возможностей следует сначала поступить именно так.) 2) В «Руководстве по выявлению и устранению потенциальных опасностей в предприятиях химической промышленности» (Управление государственного надзора за безопасностью, документ № 3 [2012] 103) соответствующий текст гласит: В пункте 2.2 раздела «Настройка систем измерений», который входит в приложение к указанному руководству, сказано следующее: **Предприятия химической промышленности должны в соответствии с требованиями соответствующих стандартов настраивать системы управления процессами, системы безопасности и системы взаимодействия, а также соблюдать требования Стандарта проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности SH3018-2003. Что касается интерфейсов процессов: датчики и окончательные исполнительные элементы, подключаемые к картам ввода-вывода, должны быть спроектированы с учетом принципов безопасности при отказах ; Не следует использовать способ связи по локальной шине ; Если используется процесс с выбором двух из трех, сигналы должны подаваться на три разных входных карты. Если следовать руководящим принципам (высокие стандарты), то корректировки неизбежны. Однако провести такие корректировки довольно сложно: это требует затрат средств и времени, к тому же приходится останавливать производство. Следует отметить, что наш завод был построен в 2005 году, и тогда, по-видимому, таких требований не существовало. Кроме того, мы используем трансмиттеры от Honeywell ESD и Rosemount. Контроллеры Honeywell ESD работают на основе трех независимых цепей, что обеспечивает надежность выходного сигнала; таким образом, система уже считается очень надежной. Неизвестно, есть ли другие способы решения проблемы для ответа в управление по надзору за безопасностью. Может быть, существуют другие варианты, например, обратиться в квалифицированный проектный институт или компанию по оценке (? Можно провести оценку рисков и тому подобное, или использовать другие методы, но неизвестно, признают ли данные оценки органы по надзору за безопасностью. Ах, какая проблема. Сначала хочу поблагодарить всех.
Reply #22016-03-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jcicwht 16.03.2016 в 08:06. Необходимо внести улучшения для соответствия действующим **соответствующим стандартам. Например, что касается проектирования контрольных помещений, раньше с одной стороны устройства могли быть окна, но согласно новым стандартам это запрещено. Поэтому теперь необходимо внести изменения в соответствии с новыми стандартами — закрыть эти окна. Что касается ситуации, о которой вы говорите, можно ответить, что устройство можно отключить для внесения улучшений, но полностью его изменить невозможно.
Reply #32016-03-16
Требование, конечно, обосновано: три точки подключаются к одному кардану. Если кардан выходит из строя, эти три точки превращаются в некорректные данные. Как же их определять? После таких корректировок потребуется много денег, и уже хорошо, что не требуется заменять передатчики и элементы окончательного управления, такие как электромагнитные клапаны, на модели с сертификатом SIL. В некоторых системах использование трех процессоров с функцией обработки ошибок, установленных на одной плате, представляет собой риск; это также является причиной, которую приводят для описания других систем
Reply #42016-03-16
Этот отдел надзора за безопасностью работает действительно тщательно, восхищаюсь. Как правило, для сокращения затрат используется одна карта, хотя каждый канал работает по принципу голосования трех цепей. Есть ли дополнительные слоты? Если есть, то можно ли считать это улучшением?
Reply #52016-03-16
Я могу только сказать, что всё, что сделано не по правилам, — это ошибка.
Reply #62016-03-17
Я взглянул на шкаф — там есть дополнительные слоты для карт. Но для оборудования Honeywell такая модификация обойдётся слишком дорого. В наши дни в любой отрасли дела идут тяжело, и никто не хочет тратить столько денег... Руководитель спрашивает, есть ли другие способы решения проблемы, кроме модификации; модификация — это уже последний вариант. .
Reply #72016-03-17
В стандарте «SH3018-2003T Спецификации по проектированию систем безопасности в нефтеперерабатывающей и химической промышленности» в разделе 6.4.3 уже давно это предусмотрено
Reply #82016-03-19
Сейчас все стараются экономить деньги. Если подключать к трем разным картам, при интеграции проекта возникают сложности с соединением проводов. Мы тоже столкнулись с этой проблемой во время работы над проектом. Позже мы поменяли сигналы и другие элементы, но некоторые части пришлось оставить без изменений — мы изменили только часть из них
Reply #92016-05-22
Этот отдел надзора за безопасностью — ещё более экспертный, чем сами эксперты. . . .
Reply #102016-05-22
В обычных системах SIS не бывает только одной карты DI. На самом деле можно поменять кабели с других карт на каналы, находящиеся на карте, отвечающей за сигналы тройного избирательного блокирования. При этом объем работы не так велик: достаточно заменить некоторые кабели между платами и скорректировать распределение каналов в конфигурации. Это не представляет сложности. Конечно, вопрос парковки обязательно должен быть решен, возможно, вам также понадобится схема подключения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.