差圧式流量計による蒸気の測定は常に不正確だ

2016-03-18View Original

Thread Content

ヨコガワのトランスミッターがずっと不正確な数値を表示していますが、原因は何でしょうか
Reply #22016-03-18
:(あなたの質問はあまりにも漠然としていますね。 不正確な理由には多くの種類があります。どこが問題なのか、本当に答えにくいです。 工程、設計、調達、品質、設置、メンテナンス。。。。。多くの段階で不正確になる原因が生じます
Reply #32016-03-18
どのように不正確なのか、具体的に説明してもらえますか?ありがとう
Reply #42016-03-18
その理由は多岐にわたり、検出素子(孔板など)の取り付けが規格に適合しているか、圧力導入管に漏れがないか、現場に強い電磁干渉がないか、信号線がシールド線を使用しているか、トランスミッターが適切に校正されているか、流量計のパラメータ設定が適切か……などです。
Reply #52016-03-18
工程、設計、調達、品質、設置、メンテナンス。各段階がどれも重要なんだよ
Reply #62016-03-18
質問があまりにも曖昧で、理由はたくさんあります。例えば、工程パラメータの提供が不正確であると、流量制御装置の設計計算が正確でなくなり、その結果測定値も不正確になる可能性が高い。また、取り付け上の問題やパラメータ設定の問題、温度・圧力補償が行われているかどうか、小信号除去機能が適切に設定されているかどうか、二次計器(DCS)の測定範囲が流量制御装置の計算書に記載された範囲と一致しているかどうか、そしてトランスミッタと二次計器で二重に平方根処理が行われていないかどうかといった問題もある……
Reply #72016-03-19
情報が少なすぎます~~~~~ 運圧式流量計で蒸気を測定する場合、まず一次素子の取り付けには条件があります。取り付けに問題がなければ、測定に大きな問題は生じません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.