【أساسيات العمل في بيئات خطرة】: المتطلبات التقنية للعمل في الأماكن المليئة بالنيران
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 68589544 في تاريخ 19/3/2016 الساعة 11:54. استجابةً لإشعار المنتدى بشأن تشجيع تطوير المعرفة الأساسية المتخصصة، وبناءً على تجربتي العملية، أعددت مقالًا حول المتطلبات الأساسية لتقنيات العمل في بيئات المخاطر، لأدرسه بنفسي، وفي الوقت نفسه أُرتب المحتوى لأشاركه مع الجميع. نظرًا لأن المحتوى تم تجميعه بناءً على واقع عملي، فقد تكون هناك اختلافات في المعايير والقواعد، وأرجو من الجميع تقديم النقد والتصحيحات في حال وجود أي أخطاء. المرحلة الأولى: المتطلبات الفنية للأعمال التي تنطوي على استخدام النار. لدى الجميع الكثير من الاقتراحات والإضافات، فلا تترددوا في التعليق! المتطلبات الفنية للأعمال التي تتضمن استخدام النارأولاً، التعريف
1. استخدام النار الثابت: يشير إلى الأعمال التي تتضمن استخدام النار والتي تتم داخل منطقة محددة ومخصصة لذلك في مناطق آمنة ضمن موقع الإنتاج، بعد الحصول على الموافقة اللازمة. 2. النار المستخدمة في الإنتاج: تعني النار المستخدمة في المعدات الإنتاجية مثل الغلايات وأفران التسخين وأفران الحرق. 3. الاستخدام المؤقت للنار: يشير إلى الأعمال المؤقتة التي يمكن أن تُنتج نارًا مباشرة أو بشكل غير مباشر. ٤. الأربعة التي لا تحتاج إلى استخدام النار: وتعني عدم استخدام النار في الأعمال التي لم يتم منح تصريح لها بذلك ; لم يتم تطبيق تدابير الأمان المحددة، لذا لا يجوز استخدام النار ; عدم استخدام النار إذا كان مكان استخدامها أو وقتها أو نوع العمل المُنجز بها غير مطابق لتصريح استخدام النار ; لا حاجة للنار إذا لم يكن الوصي موجودًا. 5. المناطق القابلة للاشتعال والانفجار: تُشير إلى المناطق التي يتم فيها إنتاج وتخزين البضائع، والتي تندرج ضمن فئات الخطورة النارية “أ” و“ب” وفقًا لمعيار GB50016. ثانيًا، تصنيف استخدام النار
1. استخدام النار في الإنتاج: يتم تنفيذ إدارة السلامة لاستخدام النار في الإنتاج وفقًا لإجراءات التشغيل وقواعد السلامة. 2. استخدام النار بشكل ثابت: يقوم الجهة المتقدمة بطلب التقييم الريادي للمناطق التي يتعين تحديدها لاستخدام النار بشكل ثابت، ووضع تدابير أمان مناسبة، ورسم خريطة توضيحية لنطاق استخدام النار؛ وبعد الحصول على الموافقة، يمكن استخدام النار في تلك المناطق. مدة الصلاحية للنار الثابتة هي 6 أشهر. يجب أن تلبي مناطق الاستخدام المستمر للنار المتطلبات التالية: أ) يُحظر وجود أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار في نطاق 50 مترًا من الحدود. ب) وضع نظام لإدارة المناطق المخصصة لاستخدام النار، مع تعيين مسؤول عن مكافحة الحرائق. ج) توفير معدات إطفاء كافية وفقًا لمعايير السلامة من الحرائق. د) يوجد علامات واضحة لـ “منطقة الاستخدام المسموح به للنار”, كما يتم تحديد حدود هذه المنطقة. هـ) وضع طرق للتواصل في حالات الطوارئ وإجراءات للتعامل معها. 2. الاستخدام المؤقت للنار: (تحديد ما إذا كان يُعتبر عملاً بالنار) أ) اللحام الكهربائي، واللحام بالغاز، واللحام باللحام الحراري، ولحام البلاستيك وغيرها من أعمال اللحام والقطع. ب) العمليات التي تنتج شررًا مثل المعالجة الحرارية الكهربائية، والحفر الكهربائي، وطحن الأحجار، والمطارق الهوائية والتكسير، والطرق بالمطرقة، والتفجير، وضرب المعادن غير الحديدية. ج) الأعمال التي تتطلب استخدام النار، مثل المصابيح الكهربائية، والأفران، والأفران الكهربائية، وتكرير القطران، وتسخين الرمل، وغيرها. د) المركبات الميكانيكية والآلات التي تعمل بالوقود وغيرها من الأجهزة التي تدخل إلى الأماكن القابلة للاشتعال والانفجار. هـ) الاستخدام المؤقت للكهرباء في الأماكن القابلة للاشتعال والانفجار ومخازن المواد الخطرة. و) حفر الخنادق والحفر في الأماكن المعرضة للانفجار. ثالثًا: تصنيف الاستخدام المؤقت للنار
1. عمليات الاستخدام الخاص للنار:
أ) استخدام النار في الأبراج، وخزانات تخزين المواد النفطية، والمفاعلات، وأنظمة معالجة المياه العادمة، وخزانات فصل الزيوت، بالإضافة إلى الأنابيب التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو سامة، والتي لم يتم تنظيفها أو تعقيمها أو استبدال محتوياتها بأخرى. ب) استخدام النار في أنظمة المياه العادمة وخزانات فصل الزيت خلال فترة توقف المنشأة للصيانة. ج) يجب فتح الثقوب أو إصلاح التسريبات في أنظمة البخار التي تعمل تحت ضغط 4.0 ميجا باسكال أو أكثر (بما في ذلك 4.0 ميجا باسكال)، وذلك أثناء استمرار عمل النظام. د) استخدام النار في الأماكن المغلقة ذات القيود الخاصة وفي أعمال العمل في الأماكن المرتفعة من الدرجة الأولى. 2. العمليات التي تتطلب استخدام النار في المستوى الرابع: أ) مبادلات الحرارة والخزانات والأنابيب التي تكون متصلة مباشرة بمواد قابلة للاشتعال أو سامة، دون وجود حواجز عازلة بينها وبين المواد غير القابلة للاشتعال وغير السامة. ب) استخدام النار في غرف مضخات الهيدروجين المغلقة، وفي رصيف التحميل (المنطقة الواقعة على بعد 10 أمتار من نقاط التحميل والتفريغ). ج) استخدام النار داخل حاجز الحرائق في منطقة الخزانات. د) استخدام النار في الأعمال التي تتم على ارتفاعات كبيرة من الدرجة الثالثة. ٣. الاستخدامات من الدرجة الثالثة لا تنتمي إلى الاستخدامات من الدرجة الأولى، ولا إلى الاستخدامات المؤقتة الأخرى من الدرجة الرابعة. رابعاً: المتطلبات الأساسية لاستخدام النار في الأعمال 1. في جميع الأعمال التي تتطلب استخدام النار، باستثناء الاستخدامات المتعلقة بالإنتاج أو الاستخدامات الثابتة، يجب الحصول على تصريح خاص لاستخدام النار. ٢. تعتبر رخصة العمل بالنار أساسًا لاستخدام النار في الموقع، ويجب استخدامها فقط في الأماكن والأوقات المحددة، ولا يجوز تعديلها أو التوقيع نيابة عن شخص آخر. يسمح تصريح العمل بالنار بالعمل بها في مكان واحد فقط. ملاحظة: الاستخدام في مكان واحد: يُسمح باستخدام النار في المناطق القابلة للاشتعال والانفجار، ضمن نطاق 7.5 متر حول نقطة استخدام النار. الاستخدام في الأماكن غير القابلة للاشتعال أو الانفجار: الاستخدام داخل نطاق 15 مترًا حول نقطة إشعال النار. ٣. يجب الالتزام بـ "أربعة أشياء لا يجب استخدام النار فيها" عند القيام بأعمال تتطلب استخدام النار. ٤. في المناطق التي يتم فيها الاستخدام المباشر للنار أثناء عملية الإنتاج، يجب نقل أي أجزاء قابلة للفك من أجهزة استخدام النار إلى مكان آمن لاستخدام النار فيه. 5. يُمنع تمامًا إجراء أي عمليات تتطلب استخدام النار أثناء توقف الجهاز، أو تفريغه، أو استبدال محتوياته، بالإضافة إلى أثناء إضافة المواد إليه أو تشغيله. 6. خلال الأعياد (بما في ذلك السبت والأحد)، لا يُسمح من حيث المبدأ بإجراء أي أعمال تتطلب استخدام النار في المنشآت الإنتاجية ومناطق التخزين والمرافق العامة، وفي حال الضرورة، يجب رفع مستوى إدارة هذه الأعمال. 7. لا تتجاوز مدة صلاحية تصريح العمل بالنار 12 ساعة، وبعد التمديد لا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية 24 ساعة. 8. يتم إيقاف التشغيل بشكل كامل للوحدة لأغراض الصيانة؛ وبعد أن تقوم الشركة بفحصها وقبولها، يُطبق نظام إدارة استخدام النار على ثلاث مستويات (لا يشمل ذلك استخدام النار في نظام معالجة مياه الصرف الصحي، وحوض فصل الزيوت، والسدود الوقائية داخل منطقة الخزانات). يتم تحديد مدة عمليات استخدام النار من قبل كل وحدة حسب طبيعة العمل، على ألا تتجاوز هذه المدة 72 ساعة. خامساً، المتطلبات الفنية الشاملة للسلامة 1. يجب وضع حواجز تحذيرية في مناطق الأعمال التي تتطلب استخدام النار، ويُحظر بشدة دخول أي أشخاص أو مركبات لا علاقة لهم بأعمال استخدام النار إلى تلك المناطق. يجب وضع طفايات الحريق في مكان وقوع الحريق، كما يجب فحص معدات الإطفاء المتحركة والثابتة في الموقع بشكل كامل. 2. عند استخدام النار على المعدات والحاويات والأنابيب التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو سامة وضارة، يجب أولاً إفراغها من المواد وقطع مصادر تدفقها، ثم تنظيفها وغسلها وتبديل الغازات فيها بشكل كامل. كما يجب تركيب صمامات عزل على جميع الأجزاء المتصلة بها ووضع لافتات تحذيرية (أما الأجزاء التي لا يمكن تركيب صمامات عزل عليها، فيجب اتخاذ تدابير عزل موثوقة أخرى أو إزالتها)، وذلك لمنع تسرب المواد أو انتقال مصدر الاشتعال إلى أجزاء أخرى. يجب أن تتوافق الأغطية العمياء مع متطلبات مستوى الضغط، ويُحظر استخدام الصفائح المعدنية أو صفائح الأسبستوس كبديل لها. (عزل الطاقة) 3: يجب عزل الخزانات والأنابيب والمعدات المستخدمة لتخزين الأكسجين عن نقاط استخدام النار (بوضع أغطية خاصة)، كما يجب استبدال الهواء الموجود في هذه الأجهزة قبل استخدام النار، لضمان ألا يتجاوز مستوى الأكسجين في النظام 23.5% (حسب الحجم/الحجم). ٤. يُمنع حدوث تسرب للهيدروكربونات السائلة أو الزيوت ذات نقطة اشتعال منخفضة في نطاق ٣٠ مترًا من مكان استخدام النار ; لا يجوز وجود أي مواد قابلة للاشتعال في نطاق 15 مترًا ; يجب إغلاق جميع القمعات وفتحات التصريف وأنواع الآبار وأنابيب العادم والأنابيب بشكل كامل، وذلك في نطاق 15 مترًا من نقطة استخدام النار. 5. يجب بعد تنظيف واستبدال وتهوية المعدات والأنابيب مثل الأبراج والخزانات والحاويات والمركبات المخصصة لنقل المواد، فحص تركيزات الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة والضارة وأكسيد النيتروجين؛ ولا يجوز القيام بأعمال تتطلب استخدام النار إلا عند بلوغ التركيزات المسموح بها. ٦. قبل القيام بأعمال تتطلب استخدام النار، يجب فحص الغازات القابلة للاشتعال في منطقة العمل. عند استخدام جهاز كشف الغازات القابلة للاشتعال المحمول أو وسائل مماثلة لإجراء التحليل، يجب أن تكون تركيزات الغازات القابلة للاشتعال أو بخارات السوائل القابلة للاشتعال المراد قياسها أقل من 10% من الحد الأدنى للتفجير عند خلطها مع الهواء (LEL). عند استخدام أساليب التحليل مثل التحليل الكروماتوغرافي، إذا كان الحد الأدنى لنقطة الانفجار للغازات القابلة للاشتعال أو بخار السوائل القابلة للاشتعال المراد قياسها يساوي أو يزيد عن 4%، فيجب أن تكون تركيزها أقل من 0.5% (V/V) ; عندما يكون الحد الأدنى للانفجار للغازات القابلة للاشتعال أو بخار السوائل القابلة للاشتعال أقل من 4%، فيجب أن تكون تركيزها أقل من 0.2% (V/V). 7. يتم أخذ عينات الغازات التي تتم معالجتها باستخدام النار لأغراض التحليل في مركز التحليل والفحص، ويحدد مواقع أخذ العينات المدير الأمني للوحدة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، كما يتم تعيين أشخاص لمرافقة فريق مركز التحليل والفحص إلى الموقع لأخذ العينات. يجب الاحتفاظ بعينات الاختبار لمستوى الحرارة الرابع حتى انتهاء عملية استخدام النار. بالنسبة للعمليات التي تستخدم النار ولا تتطلب أخذ عينات للتحليل، يقوم مشرفو السلامة في الوحدة بإجراء فحص للغازات باستخدام جهاز الكشف “الرباعي في واحد”. ويجب أن يكون جهاز الكشف المستخدم ساري الصلاحية وفقاً لفترة التحقق منه، وأن يكون في حالة عمل طبيعية. 8. في حالة توقف أعمال الاشتعال لأكثر من 30 دقيقة، يجب على الشخص المسؤول عن الاشتعال والمشرف والمراقب الأمني بالوحدة التفتيش المشترك على موقع العمل قبل استئنافه، والتأكد من تنفيذ تدابير تقليل المخاطر وخلو الهواء من الغازات الخطرة قبل البدء بالاشتعال مجددًا.
9. يجب إجراء فحص للغازات مرة على الأقل كل ساعتين أثناء أعمال الاشتعال؛ وعندما يرى الشخص المسؤول عن الاشتعال أو المشرف أو مدير المشروع ضرورة لأخذ عينات وتحليلها، فيجب القيام بذلك في أي وقت. 10. يجب أن يكون العاملون الذين يستخدمون النار في المنطقة المواجهة للرياح القادمة من مصدر النار، كما يجب عليهم تجنب اتجاه رش المواد أو الأشياء المغلقة. 11. عند القيام بأعمال اللحام أو القطع باللهب، يجب وضع أسطوانة الأسيتيلين بشكل عمودي وتوفير تدابير لمنع انقلابها؛ ويجب ألا تقل المسافة بين أسطوانة الأكسجين وأسطوانة الأسيتيلين عن 5 أمتار، كما يجب ألا تقل المسافة بين كل منهما والنار المكشوفة عن 10 أمتار. يجب ابعاد أسطوانات الأكسجين والأسيتيلين عن مصادر الحرارة والأجهزة الكهربائية، ولا يسمح بتعريضها لأشعة الشمس المباشرة. عند استخدام اللحام الكهربائي، يجب أن تكون أدوات اللحام سليمة، ويجب توصيل هيكل جهاز اللحام بالأرض. 12. يجب على كل من الجهة المسؤولة عن المشروع ووحدة تنفيذ أعمال الإشعال أن ترسلا شخصًا على الأقل للإشراف، مع إعطاء الأولوية لإشراف موظفي الجهة المسؤولة عن المشروع. 13. يتطلب تغيير الشخص المسؤول عن الإشراف على استخدام النار موافقة الشخص المخول بالموافقة على أعمال استخدام النار. يقوم الوصي المعدل بتوقيع الترخيص وإجراء عملية التسليم في الموقع. 14. يجب أيضًا الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة بقواعد إدارة الأعمال في المرتفعات عند القيام بأعمال باستخدام النار في تلك المناطق، كما يجب أن تكون معدات الحماية مثل حزام الأمان وحبال الإنقاذ المستخدمة في الأعمال في المرتفعات مصنوعة من مواد مقاومة للاشتعال، وعند الضرورة يجب استخدام أنظمة ربط ذات قفل تلقائي. 15. يجب اتخاذ تدابير لمنع تساقط الشرر عند استخدام النار في الأماكن المرتفعة (بما في ذلك استخدام النار في الطوابق الثانية وما فوق في المباني متعددة الطوابق). يجب ألا يقل المسافة بين خزان الأكسجين وخزان الأسيتيلين ونقطة الإسقاط العمودية لمكان استخدام النار عن 10 أمتار. 16. في حالة وجود رياح بسرعة خمس درجات فأكثر (بما في ذلك الدرجة الخامسة)، يجب التوقف عن أي أعمال تتطلب استخدام النار في الأماكن المفتوحة، وفي حالة وجود رياح بسرعة ست درجات فأكثر (بما في ذلك الدرجة السادسة)، يجب التوقف عن أي أعمال تتطلب استخدام النار في الأماكن المفتوحة بشكل كامل. 17. يجب أيضًا اتباع المتطلبات ذات الصلة في «لوائح إدارة العمل داخل الأماكن المحدودة» عند استخدام النار في تلك الأماكن. 18. يجب أيضًا الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة في «لوائح إدارة أعمال الحفر» عند استخدام النار في أعمال الحفر. 19. يُمنع القيام بأعمال الاشتعال تحت الضغط دون استبدال المواد المستخدمة، ولا ينبغي إطفاء اللهب الناتج عن تسرب الغازات القابلة للاشتعال داخل الأنابيب عند ملامستها للنار، ما لم يكن هناك خطر خاص.