हमारे कारखाने में S7300 सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है; इसका CPU 315-2DP है। अब एक समस्या आ गई है, इस बारे में सभी से सलाह लेना चाहता हूँ। CPU SF एवं BF कभी-कभी चमकने लगते हैं; ऐसा होने पर सभी पंप रुक जाते हैं, और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, पंप फिर से शुरू हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संचार संबंधी कोई समस्या है… लेकिन सब-स्टेशन IM153 का कनेक्टर भी कोई संकेत नहीं दे रहा है। अगर संचार में कोई समस्या हो जाए, तो नीचे दिए गए डेटा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कृपया सभी लोग इसका विश्लेषण करें… मुझे बहुत परेशानी हो रही है। धन्यवाद।
Reply #22016-03-19
BF का मतलब है BUS FAIL, इसलिए प्रोफिबस लाइन से जुड़ी समस्याओं की जाँच करना आवश्यक है। स्टेप 7 से जुड़ा जा सकता है; हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में एक डायग्नोस्टिक कैश मेमोरी होती है।
Reply #32016-03-21
मैंने पहले 315-2DP+IM153 वाली व्यवस्था का उपयोग किया था, और मुझे भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में जब मैंने PROFIBUS केबल एवं MPI कनेक्टरों को बदल दिया, तो समस्या हल हो गई। एमपीआई कनेक्टरों को घरेलू रूप से नहीं खरीदा जा सकता, घरेलू रूप से बने कनेक्टरों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-03-22
मुझे भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है – DP एवं ऊपरी स्तर के कम्युनिकेशन सिस्टम में, टर्मिनल रेजिस्टर “ON” स्थिति में नहीं होता; इस कारण कम्युनिकेशन बार-बार बाधित हो जाता है। दूरी सिर्फ 1 मीटर होने के बावजूद भी समस्या बनी रहती है।
Reply #52016-03-24
एक मीटर की दूरी पर भी यही समस्या है? मैंने खुद ही DB9 कनेक्टर वेल्ड किया है; इसमें तो कोई टर्मिनल रेजिस्टेंस आदि भी नहीं है… फिर भी यह काम करता है, है ना?
Reply #62016-03-29
यह बहुत अजीब है। पहले मेरे पास दो OS थे; जिसमें से जिस डिवाइस में टर्मिनल रेजिस्टर “ON” पर था, उसके बंद होने से दूसरे डिवाइस के डेटा संचार पर प्रभाव पड़ता था।
Reply #72016-03-29
यह संभवतः संचार संबंधी समस्याओं के कारण हुआ है। एक संचार चक्र लगभग 200 मिलीसेकंड का होता है; इस समय सीमा से अधिक समय हो जाने पर, मुख्य फ्रेम के अलावा, वितरित टेम्पलेटों में मौजूद डेटा स्वचालित रूप से सुरक्षित स्थान पर वापस चला जाता है। यदि एनालॉग डेटा के रिकॉर्डिंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, तो कभी-कभी डेटा 0 पर वापस आ जाता है।
Reply #82016-04-04
आम तौर पर ऐसी समस्याएँ “सॉफ्ट फेल्योर” के कारण होती हैं। आप गाड़ी रोकने से पहले डेटा का बैकअप ले सकते हैं; फिर स्टोरेज कार्ड को फॉर्मेट करके प्रोग्रामों को फिर से इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर की मदद से यह जाँचें कि कोई हार्डवेयर संबंधी समस्या तो नहीं है। यदि हार्डवेयर में कोई समस्या न हो, तो ऑनलाइन जाँच करके यह पता लगाएँ कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है… ऐसी स्थिति में उस समस्या को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
Reply #92016-04-05
विधि 1: बफर की जानकारी देखकर खराबी वाले स्थान का पता लगाएं, ताकि उस खराबी को दूर किया जा सके।
विधि 2: DP दर को कम करें।
विधि 3: सभी DP कनेक्टरों को बदल दें।
Reply #102016-04-15
ऊपर वाला बहुत ही भरोसेमंद है, शाबाश!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.